求助埋地消防镀锌管道施工问题
footballab
footballab Lv.3
2016年08月30日 17:55:57
只看楼主

在建项目,消防使用管径为160的镀锌管作为消防管道,图纸设计要求埋地,埋地深度为1米,此工程为工厂仓库,地面砼厚度为15cm等级为C25,下面是黄土经过20吨压路机压实过,等到使用后地面每平方米承受的重量为4吨,这消防管道使用法兰连接而不是直接焊接,但仓库内回填土深度为50公分,个人认为会发生不均匀沉降,造成法兰漏水,求助各位大神此管道要做什么防护或基础,最好是有cad施工图提供小弟参考,不尽感激~!

在建项目,消防使用管径为160的镀锌管作为消防管道,图纸设计要求埋地,埋地深度为1米,此工程为工厂仓库,地面砼厚度为15cm等级为C25,下面是黄土经过20吨压路机压实过,等到使用后地面每平方米承受的重量为4吨,这消防管道使用法兰连接而不是直接焊接,但仓库内回填土深度为50公分,个人认为会发生不均匀沉降,造成法兰漏水,求助各位大神此管道要做什么防护或基础,最好是有cad施工图提供小弟参考,不尽感激~!
免费打赏
明太祖
2016年09月01日 10:31:52
2楼

谢谢楼主分享
回复
给排水设计佬
2016年09月01日 22:28:41
3楼
这个是考虑泥土沉降而造成的漏水,然后有一个问题,漏水愈多图的沉降就越厉害,如果不想被影响的应该考虑密封管道啊,但是又没有这方面的案例啊
回复
lichangan1000
2016年09月05日 17:02:02
4楼
法兰连接,按验收规范不应直接埋地。