配电柜温升实验问题
guyueyue1984
2016年08月29日 14:53:24
只看楼主

最近一项目为690V配电柜,需要做温升实验。当柜体门板都打开时,铜排温升满足CCS 要求,温升低于45K(相对于柜体外部温度)。但是,柜体的支撑及母排支撑发热发烫非常厉害。 后来整改,把发热发烫的支撑改为不锈钢的,但测试时,还是发热发烫。一般会认为是涡流的原因,但是找不出来可以形成的回路。 就是说,即使没有回路,当通过电流时(3000A),母排支撑和不锈钢支撑还是会发热。有没有碰到此种情况的同仁可以帮忙分析下,即使是没有回路,柜体也有可能发热发烫?

2016年08月30日 23:26:20
3楼
wyz2433 发表于 2016-8-30 20:02 支撑件发热严重主要考虑涡流影响,因为你没有上图,所以比较难分析。我也了解涡流。大家也都认为是涡流。有没有这样的可能存在,就是我放一个铁块在铜排附近,这个铁块会发热??
回复
guyueyue1984
2016年10月09日 22:31:24
5楼
wyz2433 发表于 2016-8-31 23:25 有这种可能性,不过可能性不大。就是铜排严重发热,放在附件的铁块受到热辐射而发热。如果是这样的话,那 …我已经做过实验了,就是一块铁板放在铜排附近,会本身发热发烫的。同样一块不锈钢的钢板放在铜排附近,是不会有温度变化的。这个不是铜排辐射的影响,而是实实在在的电磁直接的联系。因此,以后大电流铜排附近,不要,或者尽可能远的放置铁质结构。或者直接采用不锈钢结构。现在我把支撑和安装板都换成了不锈钢,工作量大啊!:'(
回复

相关推荐

APP内打开