多孔页岩砖和加气砖进场了,监理怎么去检查?在图纸总说明上找相关内容?还是到规范中找相关内容?
多孔页岩砖和加气砖进场了,监理怎么去检查?在图纸总说明上找相关内容?还是到规范中找相关内容?
2楼
砌筑材料进场按砌体规范中的要求进行资料核查和外观检查,并进行见证取样送检,经试验合格的材料方可用于工程。
回复
3楼
这个要做原材复试的,首先,厂家要提供资质,材料合格证明,现场根据5万块一组取样,我记得不太清了
回复
4楼
应该是选用哪个厂子的砌块时候,他就要提供资质证明的,这个是要报至监理的;然后,砌块进入施工现场时候,要给合格证明一类的东西,这个你可以问下你的实验员与资料员,他们比较专业
回复
5楼
对了,材料进场后要取样复试的,按要求是在监理的旁站下,现场取样
不过有的是直接用厂家提供的试样送检的
毕竟,进场的砌块很少能达到28天期龄的
回复
6楼
砌体结构工程施工规范GB 50924-2014
砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011
规范里有具体的规定。
过火砖或欠火砖会影响砌体强度,未达龄期的加气块可能产生收缩裂缝。砖的尺寸、边角破损会直接影响砌筑质量,垂直度、平整度、灰缝等一般项目会变的不容易控制。
回复
7楼
取样
回复
8楼
千匹
回复
9楼
看图集,包括13J104,03J114-1,20J102-2……
回复
10楼
tjhe1026 发表于 2016-12-26 11:44 看图集,包括13J104,03J114-1,20J102-2……谢谢你的回复~~~~~
回复