请教一个问题 用水位继电器还是用行程开关?
duanjq0925
duanjq0925 Lv.2
2007年11月08日 19:57:23
只看楼主

一钙粉厂内有几个钙化罐,往里面要充有一定温度(80℃)和浓度的氢氧化钙溶液,现在需要控制它的液位,就是用水泵往里充浆时到一个液位时能停机,现在就是不知道用什么控制比较合适??不知道用水位继电器还是用浮球和行程开关配合呢?有经验的请指导下!先谢了!!

一钙粉厂内有几个钙化罐,往里面要充有一定温度(80℃)和浓度的氢氧化钙溶液,现在需要控制它的液位,就是用水泵往里充浆时到一个液位时能停机,现在就是不知道用什么控制比较合适??不知道用水位继电器还是用浮球和行程开关配合呢?有经验的请指导下!先谢了!!
免费打赏
lingxuct
2007年11月08日 23:30:20
2楼
方法很多,无压力时可用(金属)浮球在罐外装行程开关;有压力(密封罐)可做液体隔离式液位计(霍尔元件作开关)。
回复
鸭江绿水
2007年11月14日 21:57:54
3楼
浮球和干簧管配合的控制箱
回复
mymyapple
2007年11月15日 12:40:18
4楼
建议用浮球,理由是简单易维护,价钱合理,你弄个H位的,在弄个HH位的液位,这样比较的合理,低液位的不帮你考虑.
回复
飞影道人
2007年11月15日 16:48:49
5楼
不知有没有精度要求?大致到一个高度吗?
如果没有精度要求,方法很多,上面的方法多可以。