困扰我的,也许不是问题的问题,但对我是问题
爽歪歪
爽歪歪 Lv.7
2016年08月26日 17:24:19
只看楼主

1.风机盘管 卫生间的感应器回路用2.5平方的闲还是4平方的线,断路器用带漏电呢?? 2.配电干线电缆YJV和照明插座的BV线可以共用一个桥架么,如果不可以,可以加隔板共用一个么?? 3无功补偿计算么,还是按照变压器容量的百分之30算,如果计算,能告知下计算方法么?? 4,末端的每个配电箱都要加浪涌保护器么? 5.高层的住宅的,顶层的疏散可以疏散都屋顶么,因为记得在哪本书上看到,如果其中一个单元着火了,顶层的人可以跑到屋顶,从另一单元下去??


1.风机盘管 卫生间的感应器回路用2.5平方的闲还是4平方的线,断路器用带漏电呢??



2.配电干线电缆YJV和照明插座的BV线可以共用一个桥架么,如果不可以,可以加隔板共用一个么??



3无功补偿计算么,还是按照变压器容量的百分之30算,如果计算,能告知下计算方法么??



4,末端的每个配电箱都要加浪涌保护器么?



5.高层的住宅的,顶层的疏散可以疏散都屋顶么,因为记得在哪本书上看到,如果其中一个单元着火了,顶层的人可以跑到屋顶,从另一单元下去??



6.RC和SC有什么区别?网上的说法众说纷纭



7.消防桥架的大小怎么算??



8.低压配电柜的中的主母线排大小是怎么选的,虽然常用数据里面有参数,但看到的很多数据,和这个参数也不一样的

药水瓶盖
2016年08月27日 13:00:49
2楼
1.风机盘管 卫生间的感应器回路用2.5平方的闲还是4平方的线,断路器用带漏电呢??
回复:风机盘管不需要漏电(正常人类够不到),但是江苏地标要求用1p+n或者2p开关。2.5还是4要看你前面断路器是16A还是20A。根据你的心情设计。
2.配电干线电缆YJV和照明插座的BV线可以共用一个桥架么,如果不可以,可以加隔板共用一个么??
回复:之前有个甲方和我说不许公用,不过我也没查到规范,不过加隔板应该是可以公用的了,但是BV线穿桥架应该需要护套保护,金属桥架似乎很容易割伤电线的外皮(电缆没什么压力)
3无功补偿计算么,还是按照变压器容量的百分之30算,如果计算,能告知下计算方法么??
回复:计算无功补偿就是解三角形,当然一般都是按照变压器容量直接估算。自己亲自算的话,有功加起来乘以tan φ,(cos φ取0.95)得到无功1,所有无功加起来减去得到的无功1等于补偿量。补偿器大于这个补偿量就好
4,末端的每个配电箱都要加浪涌保护器么?
回复:当然不是,我一般:1室外进线处设置一个一级实验浪涌;2有出室外是回路设置二级实验浪涌。3变电所在建筑内,变电所内设置一级实验浪涌,变电所出线第一个二级配电柜设二级实验浪涌。我也没什么依据,自己的习惯。
5.高层的住宅的,顶层的疏散可以疏散都屋顶么,因为记得在哪本书上看到,如果其中一个单元着火了,顶层的人可以跑到屋顶,从另一单元下去??
回复:现在满世界高层建筑室外看着都吓人的连廊可能就是这个依据。这个锅问你们建筑怎么定义疏散的,让他们去背锅。
6.RC和SC有什么区别?网上的说法众说纷纭
回复:我记得RC贵,具体没有细研究过。
7.消防桥架的大小怎么算??
回复:看里面有多少线,看填充率,火灾自动报警基本上100*100都够了。硬拉线太多就200*100
8.低压配电柜的中的主母线排大小是怎么选的,虽然常用数据里面有参数,但看到的很多数据,和这个参数也不一样的
回复:根据电流选啊,当然更简单的办法就是不选,甩锅给盘厂。
回复

相关推荐

APP内打开