只设置消防主泵和稳压泵的消防给水系统
nan772633290
2016年08月26日 16:30:17
只看楼主

只设置消防主泵和稳压泵的消防给水系统,要设置流量开关吗,流量开关设在哪儿,以压力开关还是流量开关来控制主泵的启停,大神们有没有做过的,烦请指导一下,谢谢!

只设置消防主泵和稳压泵的消防给水系统,要设置流量开关吗,流量开关设在哪儿,以压力开关还是流量开关来控制主泵的启停,大神们有没有做过的,烦请指导一下,谢谢!
孙学生
2016年11月04日 09:35:07
22楼
nan772633290 发表于 2016-11-3 13:12 楼上对于我的问题分析的很好,表示采纳这个建议!对于您到的这个问题,个人感觉还是按照图集设置比较好是的,图集上的设置方法更好。我也只是想到了另一种可能,一种有可能也能起作用的可能,哈哈,想想而已。
回复
rainzou2006
2016年12月27日 16:57:11
23楼
好东西哦,值得大家学习。
回复
waterwold
2017年01月02日 14:36:48
24楼
孙学生 发表于 2016-11-2 10:40 消火栓系统中无稳压泵时,由高位消防水箱出水管上设置的流量开关自动启动消防水泵。消火栓系统中有稳压泵时 …学习了,谢谢分享
回复
wx_1489670321130
2017年04月05日 09:40:11
25楼
每天进步一点点!
回复
casiosushi
2017年05月22日 15:06:33
26楼
不错,有道理
回复
liugps
2017年05月22日 19:30:50
27楼
孙学生 发表于 2016-11-2 10:40 消火栓系统中无稳压泵时,由高位消防水箱出水管上设置的流量开关自动启动消防水泵。消火栓系统中有稳压泵时 …没必要接到稳压泵出水管跟水箱出水管汇合管上去,稳压泵出来的水会影响流量开关的,有可能在稳压泵工作时会确发流量开关动作,误启主泵。按图集里面的画法就行了, 流量开关接在水箱出水管上,平时稳压系统的压力更大,水箱重力出水管不会出流,当火灾发生时,用水量大过稳压泵的流量,管网压力逐渐下降,当降到了止回阀后的压力小于水箱重力出水的压力时,水箱重力出水流过流量开关,当流速达到规定值后流量开关动作,启动主泵。
回复

相关推荐

APP内打开