现在结构平面图上一般都不直接画出构造柱的位置,虽然图纸的结构总说明说了一些构造柱设置的原则(比如说间距多少,较大洞口两边什么的),但是实际构造柱的布置很多做和不做,都是现场施工人员自己定的。是否需要做,好像都没有设计人员去确定。监理对这个好像也不在意。另外,我问成本算量的,成本的人是自己在算量软件上点上他们认为会有的构造柱。也是没有和其他方面的人沟通确认。现在就是,设计、施工、成本各方面自己搞自己的,最后如果对不上,造成的工程量差异,是谁的责任?
本帖最后由 smallheader 于 2016-8-26 12:54 编辑
以前设计院都画构造柱的,现在节奏太快,就省事不画了。严格来讲图纸深度不够,但大家都默认了。
施工方不嫌麻烦,就自己画构造柱,让各方确认下。
回复
3楼
施工单位根据相关规范设置后,经现场确认后造价方能予以认可!
回复
4楼
学习了 谢谢
回复
5楼
谢谢资料。很好不错的
回复
6楼
主要都是按墙长大于5米或者墙长大于墙高两倍设置的。至于说墙体自由端,窗间墙,墙体转角处,图纸上没说的,好多施工单位都不做。
回复
7楼
rurutiarurutia 发表于 2016-8-29 17:13 主要都是按墙长大于5米或者墙长大于墙高两倍设置的。至于说墙体自由端,窗间墙,墙体转角处,图纸上没说的, …问题是成本算量的时候好像都自己算进去了
回复
8楼
问题是成本算量的时候好像都自己算进去了
回复
9楼
谢谢楼主分享
回复
10楼
甲方的现场工程师+施工方+成本部3方现场确认啊
回复
11楼
设计太懒,图纸设计深度不够。
前几年,在一个项目,同一套图纸四栋楼,两个施工队伍各做两栋。设计未明确构造柱的具体位置,只做说明,两个施工队伍做出来却相差好几根构造柱。
回复