小区内道路荷载应参照哪本规范?,一定要考虑35t的消防车的话,那我的混凝土道路就得设计成310厚的 ,一个小区内的道路而已,一定要设计成这么大荷载的路面吗?应该没那个必要吧??
小区内道路荷载应参照哪本规范?,一定要考虑35t的消防车的话,那我的混凝土道路就得设计成310厚的 ,一个小区内的道路而已,一定要设计成这么大荷载的路面吗?应该没那个必要吧??
2楼
我觉得消防通道可以做,小区内其他道路可以降级。
回复
3楼
tianjinshanghai 发表于 2016-8-25 17:44 我觉得消防通道可以做,小区内其他道路可以降级。我这个是老旧小区改造,小区不大通道只有一个既当消防通道又当平时道路
回复
4楼
你完全可以根据规范把消防车的荷载换算成标准轴载次数,而且消防车的35吨不是轴载,是总重 。
回复
5楼
预留的消防通道按照310做,其余普通小区道路按正常小区道路规范要求做就行了
回复