浅谈降低线损的几项措施
风声如雪
风声如雪 Lv.10
2016年08月25日 12:06:56
只看楼主

浅谈降低线损的几项措施 摘要:线损是电能在传输过程中所产生的有功电能、无功电能和电压损失的总称(在习惯上通常称为有功电能损失)。电网的线损按性质可分为技术线损和管理线损。管理线损通过管理和组织上的措施来降低;技术线损通过各种技术措施来降低。本文从建设电网实际出发,就降低线损的技术措施展开探讨。 关键词:配网、线损、降低线损 一、 前言 一般的电网的损耗从损耗的原因来分可分为管理线损和技术线损。 管理线损可以通过管理或组织上的措施来降低;技术线损可以通过建设电网过程中的各种技术措施来降低。本文主要从降低线损的技术措施方面进行探讨,一般来说,降低电网损耗的技术措施包括有:增加投资对电网的输电线路进行技术改造;不需要增加投资只是改善电网的运行方式。

浅谈降低线损的几项措施
摘要:线损是电能在传输过程中所产生的有功电能、无功电能和电压损失的总称(在习惯上通常称为有功电能损失)。电网的线损按性质可分为技术线损和管理线损。管理线损通过管理和组织上的措施来降低;技术线损通过各种技术措施来降低。本文从建设电网实际出发,就降低线损的技术措施展开探讨。
关键词:配网、线损、降低线损
一、 前言
一般的电网的损耗从损耗的原因来分可分为管理线损和技术线损。 管理线损可以通过管理或组织上的措施来降低;技术线损可以通过建设电网过程中的各种技术措施来降低。本文主要从降低线损的技术措施方面进行探讨,一般来说,降低电网损耗的技术措施包括有:增加投资对电网的输电线路进行技术改造;不需要增加投资只是改善电网的运行方式。
二、 降低线损的几点可行性技术措施
(一)无功功率的合理分布
在合理的分配有功功率的同时,应对无功功率进行合理的分配。最常用的办法就是对无功功率进行就近原则进行分配,以此来减少无用功的长远距离输送。
应对各种输送电能的方式进行线损计算,制定合理的运行方式;应当合理调整和利用补偿设备提高功率因数。
1、提高负荷的功率因数
提高负荷的功率因数,可以减少发电机送出的无功功率和通过线路、变压器传输的无功功率,使线损大为降低,而且还可以改善电压质量、提高线路和变压器的输送能力。
2、装设无功补偿设备
根据电网中无功负荷及无功分布情况合理选择无功补偿容量和确定补偿容量的分布,以进一步降低电网损耗。
3、合理地配置无功补偿装置
改变无功潮流分布,减少有功损耗和电压损耗、减少发电机送出的无功功率和通过线路、变压器传输的无功功率,使线损大为降低,还可以改善电压质量,提高线路和变压器的输送能力。
无功补偿是日常运行中最常用、最有效的降损节能技术措施,无功分散补偿更能实现无功的就地平衡。对降低供电线损,提高配网供电能力,改善电压质量都有重大意义,所以,在配电网建设与改造中应大力推广无功补偿技术。
(二)合理安排运行方式
1、实现电力系统和电力网的经济运行
电力系统的经济运行主要是确定机组的最佳组合和经济地分配负荷考虑的是全系统的经济性,线损不是决定性的因素。因此,在系统有功负荷经济分配的前提下,做到电力网及其设备的经济运行是降低线损的有效措施。而变电站的经济运行主要是确定最佳的变压器运行组合方式和最佳负荷率。
2、为电力网选择合理的运行电压
电力网的运行电压对电力网中各元件的空载损耗均有影响。一般在 35kV及以上供电网络中,提高运行电压 1%,可降损 1.2%左右。提高电网电压水平,主要是搞好全网的无功平衡工作,其中包括提高发电机端口电压,提高用户功率因数,采用无功补偿装置等。将变压器安装在负荷中心点和在无功平衡的前提下调整变压器的分接头。
在 10kV 农用配电网中,由于空载损耗约占总损耗的 50%~80%,特别是在深夜,因负荷低,空载损耗的比例更大,所以应根据用户对电压偏移的要求,适当降低电压运行。对于低压电网其空载损耗很少,宜提高运行电压。
(三)电力系统和电力网的经济运行
电力系统的经济运行主要是确定机组的最佳组合和经济地分配负荷。 这时考虑的是全系统的经济性,线损不是决定性的因素。因此,在系统有功负荷经济分配的前提下,做到电力网及其设备的经济运行是降低线损的有效措施。
1、确定环网的合理运行方式:
2、电力网的合理运行电压:
3、调整负荷曲线、平衡三相负荷:
(四)变压器的经济运行
变压器的损耗占全系统线损总量的 30%~60%,降低变压器的损耗是电网降损的重要内容。一般除选用节能型变压器外,在变电所内应安装两台以上的变压器并联运行。这样既提高了供电的可能性,又可以根据负荷合理停用并联运行变压器台数,降低变压器损耗。
(五)电网升压
虽然线路的导线和变压器绕组中的功率损耗与电压的平方成反比, 而变压器铁芯的功率损耗却与电压平方成正比,因配电变压器是电网的重要组成部分,它的损耗占电网总损耗很大的部分。因此,应根据负荷的变化对母线电压适时调整,降低电网的电能损耗。 减少重复的变电容量和采用节能型配变更换高能耗配变是一项切实可行的节能技术措施,具有明显的经济效益。
(六)电源分布
电源布置方式不同,电能损失和电压损失有很大的差异。电源应尽量布置在负荷中心,负荷密度高,供电范围大时,优先考虑两点或多点布置,多点布置有显著的降损节能效果,同时也能有效的改善电压质量。
(七)合理选择导线截面
线路的能量损耗同电阻成正比,增大导线截面可以减少能量损耗。但导线截面的增加,线路的建设投资也增加。导线的选择应首先考虑未端电压降(10kv允许 5%,低压允许 7%),同时考虑经济电流密度,并结合发热条件,机械强度等确定导线的规格。
(八)进行电网改造
由于各种原因使电网送变电容量不足,出现“卡脖子” 、供电半径过长等。这些问题不仅影响了供电的安全和质量,也严重影响着线损。因此,必须认真贯彻国家有关供电半径的规定:0.38kv----0.5km、10kv----15km、35kv----40km (0.22kv 农村照明控制在 1km以内)。
(九)调整不合理的网络结构
架设新的输配电线路,改造原有线路,加大导线截面,采用低损耗变压器。改造迂回线路,消除“卡脖子”现象,是电网安全可靠经济运行的基础。因此,需要对迂回供电、 “卡脖子”的线路进行改造,制定按期发展建设的电网规划,确保电网的安全与经济运行。
三、 总结
总之,电网的经济运行是降低供电成本的有效途径。合理选择降低网损的措施,是一项极为重要的工作。电网降损管理工作者除了采取各种切实可行的措施外,还需要根据电网实际需要,选择适合本地电网的降损措施,以取得更高的社会效益和经济效益。

cmb178
2016年08月25日 19:13:05
2楼
感谢楼主的无私奉献
回复
wang171468177
2016年08月28日 19:08:45
3楼
回复

相关推荐

APP内打开