最近在工作中遇到的一个困惑,只知道有这个几种接地,施工图纸上也注明了这几种接地,但搞不明白这几种接地形式如何区分。有懂得的大侠告诉一下,非常感谢。
最近在工作中遇到的一个困惑,只知道有这个几种接地,施工图纸上也注明了这几种接地,但搞不明白这几种接地形式如何区分。有懂得的大侠告诉一下,非常感谢。
2楼
一般分三种静电接地,设备接地,保护接地, 你说的测试接地,是测试点接地,测试点一般离墙1.2米左右內镶金属盒,里面可以断开室内接地线与室外地网之间的连接,做为工程结束测试使用以及长期监测测试接地电阻使用。
1、静电接地,是在有些特许场所不允许产生静电对仪器产生击穿等破坏而需要导入地网,如生产电路板的企业车间,他们都要带经典手套,静电环,而这些东西都需要连接到静电线上。
2、设备接地就是用线把金属外壳的设备连接到地网,起防止设备外壳带电对人身体伤害。
3、保护接地,以保护人身安全的一种用电安全措施。在电压低于1000伏的接零电网中,若电工设备因绝缘损坏或意外情况而使金属外壳带电时,形成相线对中性线的单相短路,则线路上的保护装置(自动开关或熔断器)迅速动作,切断电源,从而使设备的金属部分不致于长时间存在危险的电压,这就保证了人身安全。
不是书本上的概念,只是一个解释,稍有基础人很容易看懂
回复
3楼
谢谢楼主们分享
回复