内控法放线
co1470488619997
2016年08月25日 00:00:37
来自于工程测量
只看楼主

没有用过内控法放线,大概了解。有几个问题向前辈请教一下。1:没有铅锤仪,经纬仪竖直投点准确度高吗。2:竖直投上去的点接光板怎么接,接光板怎么固定。3:接光板接住的点可不可以用尺子引到旁边在放线。

没有用过内控法放线,大概了解。有几个问题向前辈请教一下。1:没有铅锤仪,经纬仪竖直投点准确度高吗。2:竖直投上去的点接光板怎么接,接光板怎么固定。3:接光板接住的点可不可以用尺子引到旁边在放线。
免费打赏
aa346155643
2016年08月25日 09:44:22
2楼
学习了 多谢
回复
yuecheng000
2016年08月28日 13:21:55
3楼
1、没有垂准仪,可以使用经纬仪垂直投点,但是进度不高。适用于7层以下的砖混结构或者要求进度不噶的建筑构造物。
通常实践中控制在20米以内。比如18层的建筑,在1层、7层、13层设置投准点。
2、放线板只要保持平整稳定就可以,我们施工中都是用混凝土口撑压放保证放线板稳定。激光点对准十字线中心,仪器旋转360°,观察激光点时候跑出中心点,精调。 实际上,条件差的也可以用A4白纸制作放线板,我曾经这样使用过。
3最好不要,影响精度,有误差,不能保证投点的准确定。
回复
co1470488619997
2016年09月01日 16:31:31
4楼
yuecheng000 发表于 2016-8-28 13:21 1、没有垂准仪,可以使用经纬仪垂直投点,但是进度不高。适用于7层以下的砖混结构或者要求进度不噶的建筑构 …您讲的很好,谢谢。您说的混凝土口撑压是啥?
回复
co1470488619997
2016年09月01日 16:39:25
5楼
yuecheng000 发表于 2016-8-28 13:21 1、没有垂准仪,可以使用经纬仪垂直投点,但是进度不高。适用于7层以下的砖混结构或者要求进度不噶的建筑构 …能把您的房屋建筑学的PDF发给我一份吗?:)
回复