现场先把柱基础施工了,后核验,柱脚螺栓小了,变动还有点大。可现场螺栓已经做好了,这怎么加固?急求!
现场先把柱基础施工了,后核验,柱脚螺栓小了,变动还有点大。可现场螺栓已经做好了,这怎么加固?急求!
13楼
zhao616426862 发表于 2016-9-6 11:09 是刚接柱脚,可以考虑成铰接吗?我之前不敢这么考虑。要是铰接,这是完全没问题的。那现在螺栓不是介于刚 …铰接之后,你要核对上部结构的受力情况,如果符合规范要求可以改掉。
回复
14楼
回复
15楼
wjnzhjh 发表于 2016-9-7 09:46 柱脚是可以铰接的,前提是梁柱是刚接 的。可以改为铰接试算一下,看结构的侧向位移角是否能算得过去对,这个侧向位移得考虑,谢谢帮助!
回复
16楼
xchoice 发表于 2016-9-7 09:55 铰接之后,你要核对上部结构的受力情况,如果符合规范要求可以改掉。谢谢帮助!!!
回复
17楼
xchoice 发表于 2016-9-7 09:55 铰接之后,你要核对上部结构的受力情况,如果符合规范要求可以改掉。好的,谢谢帮助!!
回复
18楼
刚接改铰接不太现实,柱子内力增加就不说了,底层柱计算长度基本是x2,你有可能长细比都满足不了,更别提稳定计算了。
简单点的方法还是加化学锚栓吧。
要不改成埋入式柱脚,把混凝土浇上来外包。
回复