本帖最后由 dqer51575 于 2016-8-20 13:11 编辑 各位好,本人新房装修遇到一个棘手的问题,装修工人在我厕所梁上开了个洞,说是为了浴霸排气,事先没通知过我。我看打下来的废料里面有两根钢筋,然后就百度了一下,吓得昨晚一晚未睡很是担心,故今天来论坛诚心请教各位,请诸位大神看看问题到底严重不

本帖最后由 dqer51575 于 2016-8-20 13:11 编辑

各位好,本人新房装修遇到一个棘手的问题,装修工人在我厕所梁上开了个洞,说是为了浴霸排气,事先没通知过我。我看打下来的废料里面有两根钢筋,然后就百度了一下,吓得昨晚一晚未睡很是担心,故今天来论坛诚心请教各位,请诸位大神看看问题到底严重不

image.jpg


image.jpg


image.jpg

免费打赏
linjint
2016年08月24日 20:41:43
12楼
abcde1881 发表于 2016-8-21 13:37 2个字,没事看来设计都是多余的,本来就不该配这两根底筋,省点钢筋才好
回复
linjint
2016年08月24日 20:43:30
13楼
qtjg2011 发表于 2016-8-24 16:54 打孔的位置靠近梁端,梁端的受力部位在梁的顶部,梁端下部钢筋破坏其实对安全上没多大影响。建议用高强度管 …谨言慎行才好
回复
zoom1122
2016年08月24日 20:44:58
14楼
小事。。。。
回复
abcde1881
2016年08月24日 21:10:30
15楼
linjint 发表于 2016-8-24 20:41 看来设计都是多余的,本来就不该配这两根底筋,省点钢筋才好你觉得补还是不补,可以结合你的计算和理论
回复
qtjg2011
2016年08月25日 16:03:17
16楼
linjint 发表于 2016-8-24 20:43 谨言慎行才好剪力由箍筋来抵抗;地震来了,啥都说不准,如果上下层梁不破坏,这根梁也能受得住;规范图集允许的范围偏保守,我觉得只要钢筋过了弯矩包络图就可以保证安全。
回复
我喜欢结构
2016年08月25日 17:12:07
17楼
看样子这个是个框架或者框剪的房子,这个位置破坏的这是地方啊。看看这个梁还是主梁,破坏的这个位置在梁中间,旁边还有个次梁搭过来。
这一破坏,梁下皮受力筋全切掉了。而且混凝土也去掉了一大半。相当于这根梁全断了,就靠楼板连着。
楼上还有朋友说没事,有点不严谨吧。
粘碳纤维是技术活,不是自己买来粘一下就可以的了。
建议还是加固处理一下的好。
回复
linjint
2016年08月26日 16:37:05
18楼
qtjg2011 发表于 2016-8-25 16:03 剪力由箍筋来抵抗;地震来了,啥都说不准,如果上下层梁不破坏,这根梁也能受得住;规范图集允许的范围偏 …剪力由箍筋及混凝土共同抵抗的如果地震说不准,那就可以取消抗震设计,你说的包络图是对的,早些时候还采用弯起钢筋,也不见得就是0.1l位置弯起,但是要满足弯矩及锚固长度,从一张照片你怎么就能判断开洞的位置能满足锚固长度我们做结构就是要慎重,你给人提参考意见,人家可能接受了,按你说的做了,所以你要确保我们提的建议是否正确,虽然网络上不知道你是谁,但并不意味着我们可以随意发表自己的言论,对于很多人与亦云,瞎起哄的做法,是不提倡的
回复
qtjg2011
2016年08月29日 16:32:01
19楼
linjint 发表于 2016-8-26 16:37 剪力由箍筋及混凝土共同抵抗的如果地震说不准,那就可以取消抗震设计,你说的包络图是对的,早些时候 …我说剪力由箍筋来抵抗是相对底筋而言是回答你提的问题“剪力怎么办”;我说“地震来了,啥都说不准,如果上下层梁不破坏,这根梁也能受得住;”我并不是说不考虑地震,我是说地震来了可能出现的情况之一;我也是做结构的我也很慎重,我给他提意见,也是我慎重考虑过的,他可以参考,他也可以不参考。我知道结构设计都需要设计依据,一切都是数据实践结果为准,这样的加固需要检测出来的数据做依据,大家都没,我只能按经验提供意见,是否正确,没人可以说对错,意见就是要个人观点,在专业方面也许我相对你来说就是个小学生,但是不用你来好为人师,我没人云亦云,更没瞎起哄,我只是认真的提供意见。
回复
qq_1471755552748
2016年09月06日 19:27:03
20楼
此梁应该是主梁,因为有卫生间降板,所以感觉很小。考虑到此处还有次梁搭接和卫生间回填,且孔在跨中最不利位置,负荷大,只要遇到地震或框架梁徐变等,安全隐患巨大。因此,加固是必须的。1,联系物业和加固公司处理,粘钢或植筋加大截面等,办法多。花费应上万,2,私自处理,支撑好上部,孔两边各凿开20cm,必须人工剔凿,不得用电镐。单面焊,如果可以,10cm,双面焊,再用高一级别混凝土封堵,花费几百,只要施工质量保证了,应恢复80%的拉力。当然。从长远考虑推荐第一种。
回复
qq_1471755552748
2016年09月06日 19:34:56
21楼
以上建议,仅供参考。无论哪种方案。都要有专业人员实地论证。再指导施工。切不可随意蛮干。弄不好适得其反。毕竟我们看到的信息有限,任何建议都不具备法律效力。望楼主及时解决问题,早搬新家。