本帖最后由 dqer51575 于 2016-8-20 13:11 编辑 各位好,本人新房装修遇到一个棘手的问题,装修工人在我厕所梁上开了个洞,说是为了浴霸排气,事先没通知过我。我看打下来的废料里面有两根钢筋,然后就百度了一下,吓得昨晚一晚未睡很是担心,故今天来论坛诚心请教各位,请诸位大神看看问题到底严重不
本帖最后由 dqer51575 于 2016-8-20 13:11 编辑
各位好,本人新房装修遇到一个棘手的问题,装修工人在我厕所梁上开了个洞,说是为了浴霸排气,事先没通知过我。我看打下来的废料里面有两根钢筋,然后就百度了一下,吓得昨晚一晚未睡很是担心,故今天来论坛诚心请教各位,请诸位大神看看问题到底严重不
2楼
这个估计是把梁底钢筋打断了吧。
回复
3楼
蔡昌辉 发表于 2016-8-20 14:17 这个估计是把梁底钢筋打断了吧。我觉得应该是,请问严重吗?
回复
4楼
梁底钢筋被打断了,肯定算蛮严重了。这梁估计得补强了。
回复
5楼
买点碳纤维贴上
回复
6楼
蔡昌辉 发表于 2016-8-20 14:34 梁底钢筋被打断了,肯定算蛮严重了。这梁估计得补强了。怎样补?花费大吗?谢谢!
回复
7楼
kjldld 发表于 2016-8-20 14:36 买点碳纤维贴上自己买了贴?没技术难度吗?谢谢
回复
8楼
不要沉了,大家帮帮我,已经两天没睡好觉了:'(
回复
9楼
你得把户型图传上来。还看是什么结构的。
回复
10楼
2个字,没事
回复
11楼
本帖最后由 qtjg2011 于 2016-8-24 17:01 编辑
打孔的位置靠近梁端,梁端的受力部位在梁的顶部,梁端下部钢筋破坏其实对安全上没多大影响。建议用高强度管将孔加固,来承受梁内部传来的压力。
回复