水泵扬程求解,谢谢
fire123v
fire123v Lv.3
2016年08月19日 16:38:06
来自于中央空调
只看楼主

图中水泵扬程,水从进口1,水泵扬程=绿色管道沿程阻力+管道局部阻力+(C-B)对吗?,(A、B之间部分怎么理解,算局部阻力一部分);还有如果进水口改为2处,扬程该如何算,系统是是否还是开式系统?请大神赐教!

TF8QYY34XLB7ZO3KPI`)GWD.png
图中水泵扬程,水从进口1,水泵扬程=绿色管道沿程阻力+管道局部阻力+(C-B)对吗?,(A、B之间部分怎么理解,算局部阻力一部分);还有如果进水口改为2处,扬程该如何算,系统是是否还是开式系统?
请大神赐教!

TF8QYY34XLB7ZO3KPI`)GWD.png

免费打赏
poorpc
2016年08月22日 10:13:56
2楼
我来顶顶你,建议呼唤版主来解答
回复
zengzhendong
2016年08月22日 14:54:54
3楼
系统是开式,扬程为:管道沿程阻力+机组的阻力+H(C-A)
回复
yeziaaaa
2016年08月22日 14:59:32
4楼
如果改成2的话扬程就是系统的阻力了,等同于闭式循环系统
回复
mageron
2016年08月22日 17:09:10
5楼
zengzhendong 发表于 2016-8-22 14:54 系统是开式,扬程为:管道沿程阻力+机组的阻力+H(C-A)赞同这个。。。。。。。。。。
回复
轻云之蔽月
2016年08月23日 16:32:49
6楼
我是做泳池专业设计的,我们一般是这么选择扬程的。第一个,首先要算的是水泵出口到最高给水点的高差H,第二个,到最不利点全程管道压力降A,第三设备房总压力降B,第四个,水泵之后连接的各个设备的压力降C,第五个,给水流出水头D。这些字母的单位都是米。最后一加起来就是了
回复
轻云之蔽月
2016年08月23日 16:49:26
7楼
轻云之蔽月 发表于 2016-8-23 16:32 我是做泳池专业设计的,我们一般是这么选择扬程的。第一个,首先要算的是水泵出口到最高给水点的高差H,第二 …我给你举个例子哈:某水泵到水池10米高差,水泵后面连接有空气源主机,板换(1㎡的),等等其他的。那么我可以这么估:高差10米+不利点压力降1.5米(到水平最远点每100米按3米扬程的损耗算)+设备房压力降1米+空气源压力降4米+板换压力降2米=19.5米 所以你要的扬程就在20以上了,可以多1到2米都没事。
回复
jianweihao
2016年08月24日 13:27:29
8楼
是,第二种情况是闭式系统
回复
zhang41005
2016年08月25日 08:50:13
9楼
个人觉得都是闭式。。
回复
mhmhtj
2016年08月25日 14:51:32
10楼
两个系统都是开式,扬程为:管道沿程阻力+机组的阻力+高度差
回复
gongjin62
2016年08月26日 16:36:21
11楼
水泵扬程=管道沿程阻力+各种局部阻力+H(c-b)。注意水池里b到a这段高度的水对水泵依然有压强的,水泵扬程不需要附加这一段高度。
不管是进口1还是2,均为开式系统。
回复

相关推荐

APP内打开