2楼
这个两个都行,首先加钢筋,如果受力增大太多,梁配筋已经有点不好增加情况下再考虑增加梁截面。
回复
3楼
都可以 当配筋不经济就加大梁高
回复
4楼
吾生也有涯 发表于 2016-8-19 16:04 都可以 当配筋不经济就加大梁高我听下面劳务的技术员好像说加大截面相当于配筋的2.5倍,但是没有找到这句话在哪里。
回复
5楼
正在学习,我也不太懂
回复
6楼
问题太笼统了,具体问题得具体分析,一般来说如果是局部的受荷过大,可通过调整结构布置体系来解决;如果结构布置体系已经定下不能改变的情况,就加大配筋;如果配筋超过经济配筋率,那就加梁截面比较合理
回复