承台可以留设水平施工缝吗
yishui_he
yishui_he Lv.2
2016年08月19日 10:05:18
只看楼主

一层地下室车库,承台高度度1.5~2.0m,地下室底板厚350mm,承台混凝土强度等级C35,底板混凝土为C35抗渗混凝土。因地下室底板下为淤泥,施工单位为方便施工,采用木模先施工承台底板以下部分,拆模后,再与底板一并施工地下室底板内的部分承台。这样就导致承台在与底板交接处产生水平施工缝。想请教各们大侠,此施工缝的留设是否合理,对承台有哪些方面的影响?

2016年08月19日 18:35:03
2楼
个人愚见,可行,但是承台内部为素混凝土,建议承台内部留一些竖向钢筋,水平缝位置剃毛。
回复
中村俊辅
2016年08月23日 14:28:10
3楼
建议CT范围2.2米以内应该换填好土
回复
张叁疯
2016年08月23日 18:15:41
4楼
建议CT范围2.2米以内应该换填好土
回复
deskinifjhug
2016年09月19日 09:54:28
5楼

建议CT范围2.2米以内应该换填好土
回复
yushilin
2016年09月20日 09:54:01
6楼
可以,完全可以啊1
回复
chinalxb
2016年12月04日 11:26:26
7楼
能够满足承台构造和受力要求就都可行。