电气元器件选型经常会碰到PC级 ,CB级,二段位,三段位,偏偏有的时候我们报价会不按照图纸,需要替换成其他的, 有的图纸上面写个三段位,我需要替换的型号只有PC级跟CB级,这个时候我都懵了,我不知道三段位究竟是选哪个型号?PC级 ,CB级,二段位,三段位他们之间又是什么关系?
电气元器件选型经常会碰到PC级 ,CB级,二段位,三段位,偏偏有的时候我们报价会不按照图纸,需要替换成其他的, 有的图纸上面写个三段位,我需要替换的型号只有PC级跟CB级,这个时候我都懵了,我不知道三段位究竟是选哪个型号?PC级 ,CB级,二段位,三段位他们之间又是什么关系?
2楼
CB级能分断过载电流和短路电流,PC级的双电源不能分断这两种故障电流,CB级双电源的执行元件是两个微断或塑壳
双电源二段式只有两种切换状态:A电源供电----B电源供电
双电源三段式是三种切换方式:A电源、中间位置、B电源供电
回复
3楼
PC级的双电源不具有过载和短路保护功能,其执行元件为隔离开关,其驱动元件为电磁线圈,动作速度很快;
CB级双电源具有过载和短路保护功能,其执行元件为断路器,其驱动元件为电机,动作速度较慢;