盖板涵预制盖板节变现浇盖板相关问题
tmdq12
tmdq12 Lv.9
2016年08月15日 21:36:59
只看楼主

做了很多不同类型的涵洞,最近出现和网上相同的问题?盖板涵的涵节都是预制的基本是1m*(孔径+搭板长)。 以前接触的施工队都是按我的思想做的,现浇必须每块盖板用木板分隔开,想法是盖板钢筋设计是预制钢筋,现场施工保证设计的原则;现浇其实最终和预制没区别这样。 但是今天新的施工队,以沉降缝为分界点,一般如3米一道沉降缝,3块盖板才做断开处理,我让他们加,我说你顺涵方向的钢筋是断开的,钢筋也是按预制设计的,我们做施工的就是无条件的以设计为原则,毕竟施工没经过什么力学计算。

最后没加,处理方法是,顺涵方向分布筋配通长。
说实话这都是没啥大问题,就不知道有设计的,这图纸能出个预制兼做现浇的配配筋图不? 如果钢筋不配通长有影响不?
免费打赏
lang04031312
2016年08月23日 09:32:04
2楼
这个资料不错,可以借鉴
回复
yiyun178
2016年09月08日 10:27:40
3楼
有需要贝雷桥 贝雷片 桁架 钢(金属)波纹管涵 滚动式防撞护栏的联系我:15736137575 QQ2128609412
回复
dangxiaobo423
2016年10月06日 10:35:58
4楼
好东西,谢谢群主分享,学习中
回复
yunxiuzhang
2017年12月27日 08:54:17
5楼

好东西,谢谢群主分享,学习中

回复
xingye8860
2017年12月28日 08:43:03
6楼

真的是很不错,向前辈学习                                              

回复
鱼儿儿儿丶
2018年04月17日 15:02:27
7楼

我们设计的通道盖板一米一块,现场说没有建好预制场地改现浇加进度,搞的什么东西 六米一沉降缝一盖板,头大

回复
蒋以华
2018年06月11日 10:10:54
9楼
这种没什么好纠结的!!
回复
lizhiqiang1000
2018年06月23日 03:19:55
10楼
小项目或盖板涵数量不多采用现浇施工是比较合适的,施工单位施工方便,能加快施工进度,减少投资,结构整体性增强,防水效果更好,砼用量跟预制一样,钢筋稍微多一点点,纵筋在沉降缝处断开,箍筋适当加密,受力主筋间距及数量不变,设计时可将钢筋总量乘以10%(用于损耗及给施工单位现浇的增量),然后在设计说明中提一下施工单位可以据实际情况选择现浇或预制。后期好控制也不用处变更图。
回复
支座垫石
2018年08月01日 09:59:08
11楼
觉得是可行的
回复
jxb78
2021年03月01日 10:01:37
12楼

钢筋不通长,肯定开裂。1米分块和3米分块造成受力变化,单向受力改为双向受力。你看看钢筋还对么?

回复