厂房中电缆应该怎样敷设
co1431309692903
2016年08月15日 17:55:09
来自于公装设计
只看楼主

厂房装修电缆敷设不容忽视,有一点差池轻则使厂房功能受损,重则会危及员工生命。所以,为大家整理了一些关于电缆敷设的知识。   电缆桥架的安装和架内电缆敷设:电缆桥架选用优质加强型的材质。用镀锌扁钢由室外接地极引至桥架焊接牢固,做到接地良好、焊接处做防腐处理。在安装有一定长度的直线桥架时,做耐张处理。   从桥架引至电源分箱及开关箱时,接头连接平直、牢固、下引桥架角度端正和箱体交接处做好接地。连接电缆

连接电缆 桥架的托架选用250 角钢、先放线定位准确后,焊在立柱工字钢上,作到水平。角钢长度与桥架宽度一致。桥架的连接配件齐全,尽量减少直线上的短接桥架连接。


  在导线或电缆敷设时,先把导线或电缆放开、在没有小的弯后、开始敷设,完毕后检查架内是否有异物、桥架是否有松动变形等。最后盖上桥架盖板。


  配管:在工程所有管路基本采用明敷设方法敷设。并且要求为优质镀锌钢管。均丝接,并焊跨接线,做防腐处理,采用长丝丝接时,丝接到位,管接处平直,套接时注意毛刺的产生,管口处理干净,以免伤线。钢管的弯曲半径 不应大于6d


  折扁度不应小于0.1d 。管路敷设平直顺畅。照明的管路安装在屋架的工字钢架下,由北向南敷设,并且均敷设在桥架上,桥架的安装必须牢固,线路顺直流畅 。桥架采用加强型。


  管内穿线:穿线前戴好护口,然后把穿过管内的钢线一端缠绕在准备好的线上,线前端应去掉外皮,多芯大线如果头做的粗,影响穿线时,可适量去掉几股,但保证线能顺利穿过。导线穿好后在开关盒,灯位盒及有接线盒的盒内留有12-15cm 的余量。想内留有箱周长一半的余量。接线适应采用压接帽或压接管连接,导线的颜色应齐全,相线,n 线及pe 线颜色配比合理,最后绝缘测试,绝缘电阻不应小于0.5 照欧。