求教:制冷管道伸缩弯问题
co1466579771982
2016年08月15日 11:25:14
来自于制冷技术
只看楼主

制冷设计规范上说:低压管道直线超过100米,高压管道直接超过50米,应该采用伸缩弯等补偿措施。①那如果高压管道中间有个弯头,总的长度超过50米,还用伸缩弯吗?②伸缩弯的作用是什么?是用管道焊接出来的吗?

制冷设计规范上说:低压管道直线超过100米,高压管道直接超过50米,应该采用伸缩弯等补偿措施。①那如果高压管道中间有个弯头,总的长度超过50米,还用伸缩弯吗?②伸缩弯的作用是什么?是用管道焊接出来的吗?
荣昌制冷
2016年08月15日 11:25:15
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-8-15 12:19 编辑

其实,当直线管道过长时,只需每隔20m左右设置(焊接)一副法兰连接,实际上就等于解决了增设管道伸缩补偿的问题了。伸缩节无非也就是短管法兰焊接形式的,既简单又实用。
回复
勇者无疆
2016年08月16日 09:00:36
3楼
我们一般用的是波纹补偿器,感觉效果不是很好,经常换。最后改造成“几”形的伸缩弯,效果很好
回复
co1466579771982
2016年08月16日 15:15:10
4楼
勇者无疆 发表于 2016-8-16 09:00 我们一般用的是波纹补偿器,感觉效果不是很好,经常换。最后改造成“几”形的伸缩弯,效果很好是直接用管子焊成S型吗?
回复
co1466579771982
2016年08月16日 15:15:55
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-8-15 11:49 其实,当直线管道过长时,只需每隔20m左右设置(焊接)一副法兰连接,实际上就等于解决了增设管道伸缩补偿的 …谢谢荣老师!
回复
co1461050832456
2016年08月17日 10:22:41
6楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-8-17 11:08 编辑

热胀冷缩是存在的,对于过长的高低压管道,S型伸缩弯是有必要的,

管路过长,压降过大的问题也要综合考虑

尽是废话!后面一句更是废话加胡话!从来没有一句像样的话!
回复
w5208833
2016年08月25日 09:02:48
7楼
热胀冷缩,补偿是必须的
回复
线轴
2016年08月26日 09:49:34
8楼
我搞过5000吨冷藏库的施工。为了解决管子的热胀冷缩问题,在施工之前技术交底时候就应该跟设计单位协商好,同时告诉业主如果直线管线过长,在运行时会对焊口形成拉伸的交变应力,时间长了会因疲劳失效产生泄漏,造成运行安全隐患。要求设计者尽量避免低压管道的长度超过30米,高温管道不超过50米。实在避免不了的,也必须制作补偿器,补偿器的形状如“Ω”,每个90°弯头的半径都必须大于4倍的管子外径。而且不管是液管还是气管,补偿器都必须水平安装,只放支架,轴向不允许固定。经验之谈,不知对否。
回复
co1466579771982
2016年09月05日 14:18:32
9楼
线轴 发表于 2016-8-26 09:49 我搞过5000吨冷藏库的施工。为了解决管子的热胀冷缩问题,在施工之前技术交底时候就应该跟设计单位协商好, …谢谢,很长见识!
回复
ephone
2016年09月16日 00:25:32
10楼
线轴 发表于 2016-8-26 09:49 我搞过5000吨冷藏库的施工。为了解决管子的热胀冷缩问题,在施工之前技术交底时候就应该跟设计单位协商好, …我们通常在大型冷库的供液和回气主支管连接处做S弯或者U弯连接,既能保证一定的变形余量也利于回油。
回复
线轴
2016年09月16日 00:58:55
11楼
ephone 发表于 2016-9-16 00:25 我们通常在大型冷库的供液和回气主支管连接处做S弯或者U弯连接,既能保证一定的变形余量也利于回油。关于回气部分的回油的问题只适合在氟系统中可以讨论。在氨系统中没有讨论的必要。因为氨系统的低压部分是通过热氨融霜和容器底部以及集油器放油的,不允许集中回油。
回复