四台水泵控制箱前面有双电源切换箱,为什么还要在前面加两个动力箱?

四台水泵控制箱前面有双电源切换箱,为什么还要在前面加两个动力箱?

QQ图片20100813103207.png

免费打赏
a396673967
2016年08月13日 16:54:22
2楼
这个动力箱应该还有别的回路吧,或者测量控制功能,要不真的可以取消
回复
abaozi
2016年08月14日 19:43:52
3楼
顶起来,顶起来,顶起来。
回复
paladin_jy
2016年08月14日 20:10:13
4楼
前面两配电箱装的是什么?没头没尾的怎么看,只能靠猜咯~

1.前面两配电箱装的是隔离开关?
可以和ATS装在一个配电盘内,且按照如下原则确定
ATS带隔离功能(检修用)前级可不装隔离开关,不带隔离功能则需装隔离开关。

2.前面两箱子装的是SPD?
线缆户外引入、ATS距离引入点甚远,则需要入户后装SPD。
回复