请问,10kV配电,现有5台2500kVA的变压器,主进线开关和主电缆需要用多大的,电缆直埋,以及开关的主母排用多大,小弟没做过这么大容量的工程,还望大哥们指导
请问,10kV配电,现有5台2500kVA的变压器,主进线开关和主电缆需要用多大的,电缆直埋,以及开关的主母排用多大,小弟没做过这么大容量的工程,还望大哥们指导
2楼
没有人啊,自己顶一下。。。
回复
3楼
呵呵,一个10KV电源带5个2500,毕业设计吧
回复
4楼
electricity 发表于 2016-8-13 09:12 呵呵,一个10KV电源带5个2500,毕业设计吧客户就是这么要求的
回复
5楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
6楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
7楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
8楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
9楼
供电公司不会批复这样的案吧,至少应该2回吧。
回复
10楼
十分感谢,
回复
11楼
你看这5台变压器是在1段母线上运行,还是2段母线上运行?是分列运行还是并列运行?如果是并列运行,10kV总容量按12500kVA考虑,那么你的电源点应该从供电局变电站的10k专线引出来。而像供电局变电站的10kV出线间隔CT最大的一般才2*400/5.所以你自己的配电室CT得参考上级的电源点选取才行。