一条高压进线出两条出线接到两台同容量的变压器!低压侧两进线,一母联!要求自动转切!变压器是D/Yn11接法Tn-s系统,两台变压器输出三相五线制到低压柜!低压进线开关母联全为3极。。零线没有断开会有问题吗?要求自动切换3合2.(我的全部分闸线圈和合闸线圈,断路器的智能控制器都要220VAC,欠压要380Vac);联络柜的二次控制电源从两台进线开关的进线端取;问题1,两进线一母联用三极断路器,可以不?
一条高压进线出两条出线接到两台同容量的变压器!低压侧两进线,一母联!要求自动转切!变压器是D/Yn11接法Tn-s系统,两台变压器输出三相五线制到低压柜!低压进线开关母联全为3极。。零线没有断开会有问题吗?要求自动切换3合2.(我的全部分闸线圈和合闸线圈,断路器的智能控制器都要220VAC,欠压要380Vac
);联络柜的二次控制电源从两台进线开关的进线端取;
问题1,两进线一母联用三极断路器,可以不?
问题2,控制电源
分闸线圈和合闸线圈,断路器的智能控制器都要220VAC,欠压380VAC。
分闸线圈和合闸线圈,断路器的智能控制器
电源可以用220VAC吗?
22楼
攻城师41731 发表于 2016-8-15 16:19 不是并列运行,并且有分段开关,不同时运行,难道还能有杂散电流?因为零排没有断点?
回复
23楼
小弟我不懂 发表于 2016-8-13 13:47 方便给个qq联系,咨询下吗1、仅当电源中性点或星形点一点接地时方可采用3P断路器。2、3、操作电源及电压均无需考虑,有标准图,只需提出文字要求,柜厂自会实现。4、均可,关键是不得反送电。启动发电机要有延时。另外,联络开关整定值及动作时间均需与变压器低压主开关有选择性配合。
回复
24楼
攻城师41731 发表于 2016-8-15 16:19 不是并列运行,并且有分段开关,不同时运行,难道还能有杂散电流?500问或600问对此有详细的解释,不妨看看。
回复
25楼
谢谢楼主的无私奉献,谢谢啊
回复
26楼
回复
27楼
楼主,仔细看了你的问题和提供的图纸,应该说基本上是正确的,符合常规设计要求。
进线、母联断路器采用三极没问题,PEN排直接连接也没问题。第一,你没有自备电源,只有一个市电受电,没有必要进行两个进线的零线隔离。第二,你的两台进线是闭锁的,不并联运行,无论如何不会在两台变压器之间产生环流。
母联柜的控制电源,取自断路器上、下就可以了。可以减少麻烦和问题。也因为如果断路器上下都没有电,那合上断路器也是没有意义的。
控制电源采用220V也是可以的,只不过需要引入零线。失压脱口采用380V比较好,因为电源缺相断路器有可能就会跳开。
你图纸上变压器中性点是就近直接接地的,这是一般常规设计,这个是很关键的。如果在配电柜下面接地,供电企业一般不会通过。因为供电企业对供电安全负有责任。因此而可以产生杂散电流,是没有根据的希望慎重。最多如果两台变压器需要并联运行,把两个变压器中性点接地接在同一个接地体上就可以了。因为两台变压器距离一般不超过10米,在中间设置一个接地桩是很正常的事情。
回复
28楼
不懂,学习了
回复
29楼
小弟我不懂 发表于 2016-8-15 16:44 因为零排没有断点?说过来说过去还是中性线两点接地问题,把两台变压器的“系统接地”接在同一个接地体上,不就没有两点接地问题了吗。做一个接地体也不是一件很容易的事情,有谁在几米距离的地方分别做两个接地体呢?那不是撑的吗?如果是两台变压器相距较远。第一,两个电源不可并联,包括中性线。第二,如果一定要并联,则宁可有杂散,也不可把“系统接地”引至几十米远的地方接地。因为这样很危险,是人们经过慎重选择以后得出的结果。也就是“系统接地”必须就近直接接地。