一条高压进线出两条出线接到两台同容量的变压器!低压侧两进线,一母联!要求自动转切!变压器是D/Yn11接法Tn-s系统,两台变压器输出三相五线制到低压柜!低压进线开关母联全为3极。。零线没有断开会有问题吗?要求自动切换3合2.(我的全部分闸线圈和合闸线圈,断路器的智能控制器都要220VAC,欠压要380Vac);联络柜的二次控制电源从两台进线开关的进线端取;问题1,两进线一母联用三极断路器,可以不?
一条高压进线出两条出线接到两台同容量的变压器!低压侧两进线,一母联!要求自动转切!变压器是D/Yn11接法Tn-s系统,两台变压器输出三相五线制到低压柜!低压进线开关母联全为3极。。零线没有断开会有问题吗?要求自动切换3合2.(我的全部分闸线圈和合闸线圈,断路器的智能控制器都要220VAC,欠压要380Vac
);联络柜的二次控制电源从两台进线开关的进线端取;
问题1,两进线一母联用三极断路器,可以不?
问题2,控制电源
分闸线圈和合闸线圈,断路器的智能控制器都要220VAC,欠压380VAC。
分闸线圈和合闸线圈,断路器的智能控制器
电源可以用220VAC吗?
12楼
大同00 发表于 2016-8-12 17:27 此方案不妥。取消变压器就地接地,变压器出线改为4根线,2台变压器在配电柜处一点接地。此时变压器主开关 …方便给个qq联系,咨询下吗
回复
13楼
小弟我是喜欢学习资料,大家踊跃吧
回复
14楼
路过,看看
回复
15楼
希望同行帮我解答下
回复
16楼
同行在哪里呢
回复
17楼
小弟我不懂 发表于 2016-8-12 17:57 4线也就是A,B,C,N……然后变压器公共点不接地把低压柜柜体的一条没断点零线接到两台变压器的零线去。 …4根线应该是L1、L2、L3、PEN。你可以看看GB/T50065-2011P33,王厚余600问也有详细的解释。
回复
18楼
abaozi 发表于 2016-8-12 19:02 你好,你可以发一份一次图纸给我吗?我的QQ号码是1029009294不好意思,我很久不画图了。王厚余500问P6有图,画得很清楚,一看就明白了。
回复
19楼
小弟我不懂 发表于 2016-8-13 13:47 方便给个qq联系,咨询下吗1921592274
回复
20楼
学习了,谢谢分享
回复
21楼
大同00 发表于 2016-8-12 17:27 此方案不妥。取消变压器就地接地,变压器出线改为4根线,2台变压器在配电柜处一点接地。此时变压器主开关 …不是并列运行,并且有分段开关,不同时运行,难道还能有杂散电流?
回复