关于低压两进线一母联的问题
小弟我不懂
2016年08月12日 13:15:03
只看楼主

一条高压进线出两条出线接到两台同容量的变压器!低压侧两进线,一母联!要求自动转切!变压器是D/Yn11接法Tn-s系统,两台变压器输出三相五线制到低压柜!低压进线开关母联全为3极。。零线没有断开会有问题吗?要求自动切换3合2.(我的全部分闸线圈和合闸线圈,断路器的智能控制器都要220VAC,欠压要380Vac);联络柜的二次控制电源从两台进线开关的进线端取;问题1,两进线一母联用三极断路器,可以不?

一条高压进线出两条出线接到两台同容量的变压器!低压侧两进线,一母联!要求自动转切!变压器是D/Yn11接法Tn-s系统,两台变压器输出三相五线制到低压柜!低压进线开关母联全为3极。。零线没有断开会有问题吗?要求自动切换3合2.(我的全部分闸线圈和合闸线圈,断路器的智能控制器都要220VAC,欠压要380Vac );联络柜的二次控制电源从两台进线开关的进线端取;
问题1,两进线一母联用三极断路器,可以不?
问题2,控制电源 分闸线圈和合闸线圈,断路器的智能控制器都要220VAC,欠压380VAC。 分闸线圈和合闸线圈,断路器的智能控制器 电源可以用220VAC吗?






免费打赏
abaozi
2016年08月12日 15:33:07
2楼
你好,想问问你,你们的铜牌是不是63成6的?
回复
abaozi
2016年08月12日 15:34:41
3楼
为什么高压柜不使用中置柜
回复
小弟我不懂
2016年08月12日 17:09:23
4楼
abaozi 发表于 2016-8-12 15:33 你好,想问问你,你们的铜牌是不是63成6的?这跟铜排的大小有关系吗
回复
小弟我不懂
2016年08月12日 17:09:40
5楼
abaozi 发表于 2016-8-12 15:34 为什么高压柜不使用中置柜设计院设计的
回复
大同00
2016年08月12日 17:27:15
6楼
此方案不妥。
取消变压器就地接地,变压器出线改为4根线,2台变压器在配电柜处一点接地。此时变压器主开关、联络开关均采用3P开关不会产生杂散电流。
回复
小弟我不懂
2016年08月12日 17:57:13
7楼
大同00 发表于 2016-8-12 17:27 此方案不妥。取消变压器就地接地,变压器出线改为4根线,2台变压器在配电柜处一点接地。此时变压器主开关 …4线也就是A,B,C,N……然后变压器公共点不接地把低压柜柜体的一条没断点零线接到两台变压器的零线去。把把低压柜柜体的一条没断点地线接到地网去(只能一点接地)。
回复
abaozi
2016年08月12日 19:02:12
8楼
你好,你可以发一份一次图纸给我吗?我的QQ号码是1029009294
回复
abaozi
2016年08月12日 19:14:40
9楼
顶起来,顶起来。
回复
abaozi
2016年08月12日 21:46:07
10楼
顶起来,顶起来。
回复
小弟我不懂
2016年08月12日 22:55:04
11楼

我明天发给你