关于低压两进线一母联的问题
小弟我不懂
2016年08月12日 13:15:03
只看楼主

一条高压进线出两条出线接到两台同容量的变压器!低压侧两进线,一母联!要求自动转切!变压器是D/Yn11接法Tn-s系统,两台变压器输出三相五线制到低压柜!低压进线开关母联全为3极。。零线没有断开会有问题吗?要求自动切换3合2.(我的全部分闸线圈和合闸线圈,断路器的智能控制器都要220VAC,欠压要380Vac);联络柜的二次控制电源从两台进线开关的进线端取;问题1,两进线一母联用三极断路器,可以不?

一条高压进线出两条出线接到两台同容量的变压器!低压侧两进线,一母联!要求自动转切!变压器是D/Yn11接法Tn-s系统,两台变压器输出三相五线制到低压柜!低压进线开关母联全为3极。。零线没有断开会有问题吗?要求自动切换3合2.(我的全部分闸线圈和合闸线圈,断路器的智能控制器都要220VAC,欠压要380Vac );联络柜的二次控制电源从两台进线开关的进线端取;
问题1,两进线一母联用三极断路器,可以不?
问题2,控制电源 分闸线圈和合闸线圈,断路器的智能控制器都要220VAC,欠压380VAC。 分闸线圈和合闸线圈,断路器的智能控制器 电源可以用220VAC吗?






免费打赏
风平浪静02
2016年08月23日 09:14:04
32楼
小弟我不懂 发表于 2016-8-22 20:50 你好!控制电源采用220V也是可以的,只不过需要引入零线。引入零线是什么意思。。三极开关本身是不带零线的。如果需要220V操作电源,则必须引入零线,也就是相电压。
回复
a396673967
2016年08月23日 12:08:55
33楼

顶起来,顶起来
回复
小弟我不懂
2016年08月23日 14:00:54
34楼
风平浪静02 发表于 2016-8-23 09:14 三极开关本身是不带零线的。如果需要220V操作电源,则必须引入零线,也就是相电压。也就是在零排引零线就对吗
回复
小弟我不懂
2016年08月23日 14:03:54
35楼
风平浪静02 发表于 2016-8-17 10:09 说过来说过去还是中性线两点接地问题,把两台变压器的“系统接地”接在同一个接地体上,不就没有两点接地 …配电房有一圈接地钢片,但是这一圈接地钢片遇到有房间的柱都有焊接。我不知道算不算一个接地体。因为遇到房间的柱子都有焊接
回复
风平浪静02
2016年08月24日 08:48:12
36楼
小弟我不懂 发表于 2016-8-23 14:00 也就是在零排引零线就对吗对的。配电柜里应该有零排。
回复

相关推荐

APP内打开