本帖最后由 yundesi 于 2016-8-11 14:37 编辑 有1台50MW发电机组,发电机出口电压10.5kV,和高压厂用电电压一致,即没有设置高压厂用工作变压器,采用的设置限流电抗器的方式限制高压厂用母线的短路电流。 目前10kV厂用电系统的10kV电缆约有10km左右,请问发电机中性点应采取何种接地方式? 是不接地还是经过消弧线圈接地,或者是中性点经单相变压器高阻接地? 计算电容电流的时候厂用电的10kV电缆是否应当考虑进来?
有1台50MW发电机组,发电机出口电压10.5kV,和高压厂用电电压一致,即没有设置高压厂用工作变压器,采用的设置限流电抗器的方式限制高压厂用母线的短路电流。
目前10kV厂用电系统的10kV电缆约有10km左右,请问发电机中性点应采取何种接地方式? 是不接地还是经过消弧线圈接地,或者是中性点经单相变压器高阻接地?
计算电容电流的时候厂用电的10kV电缆是否应当考虑进来?