发电机中性点接地方式
yundesi
yundesi Lv.2
2016年08月11日 14:35:49
只看楼主

本帖最后由 yundesi 于 2016-8-11 14:37 编辑 有1台50MW发电机组,发电机出口电压10.5kV,和高压厂用电电压一致,即没有设置高压厂用工作变压器,采用的设置限流电抗器的方式限制高压厂用母线的短路电流。 目前10kV厂用电系统的10kV电缆约有10km左右,请问发电机中性点应采取何种接地方式? 是不接地还是经过消弧线圈接地,或者是中性点经单相变压器高阻接地? 计算电容电流的时候厂用电的10kV电缆是否应当考虑进来?

本帖最后由 yundesi 于 2016-8-11 14:37 编辑

有1台50MW发电机组,发电机出口电压10.5kV,和高压厂用电电压一致,即没有设置高压厂用工作变压器,采用的设置限流电抗器的方式限制高压厂用母线的短路电流。
目前10kV厂用电系统的10kV电缆约有10km左右,请问发电机中性点应采取何种接地方式? 是不接地还是经过消弧线圈接地,或者是中性点经单相变压器高阻接地?
计算电容电流的时候厂用电的10kV电缆是否应当考虑进来?
免费打赏
一笑常开
2016年08月12日 09:46:32
2楼
一般像这种比较大的容量的发电机中性点经配电变压器比较好,可以有效降低接地故障引起的中性点过电压。电容电流一般有3各部分组成,定子绕组接地电容电流、发电机电缆头及电缆头至主变或主母线、电缆对地电容电流。50MW的发电机出口电流一般比较大3000多A,所以不会通过电缆连接,都是通过母线桥来实现的。断路器起码是4000A的带强制风冷。
回复
同道者已难寻
2016年08月12日 12:22:46
3楼
这个不是很懂,静等老师们上课。
回复
zspzsl_7872
2016年08月12日 14:53:56
4楼
较大容量发电机需要装设定子100%接地保护,相应发电机中性点经配电变压器比较好,可测量发电机中性点电压、电流。
回复
wang171468177
2016年08月14日 19:48:12
5楼
回复
lihenghui123456
2017年06月11日 08:28:47
6楼
路过,学习学习