请教继电保护的整定问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年08月08日 16:48:02
只看楼主

下面的图片来自配电手册,对图片下部分的内容在下理解继电保护的整定应采用最大运行方式下的短路电流,而从电容器的速断保护整定计算时采用的确是最小整定电流。在下那里理解错了?提前谢谢您的回复。

下面的图片来自配电手册,对图片下部分的内容在下理解继电保护的整定应采用最大运行方式下的短路电流,而从电容器的速断保护整定计算时采用的确是最小整定电流。在下那里理解错了?提前谢谢您的回复。
免费打赏
rxct
2016年08月19日 09:17:37
12楼
顶起来,顶起来,大家一起学习
回复
smartspring
2016年08月26日 07:42:52
13楼
在下理解根据配电手册的描述整定继电保护应采用最大短路电流,在下的问题是为什么在实际整定继电保护时使用的确是最小短路电流?期待您的再次回复。
回复
abaozi
2016年08月27日 21:35:04
14楼
谢谢楼主的分享。
回复
smartspring
2016年08月29日 09:02:34
15楼
在下理解根据配电手册的描述整定继电保护应采用最大短路电流,在下的问题是为什么在实际整定继电保护时使用的确是最小短路电流?期待您的再次回复。
回复
smartspring
2016年08月30日 07:58:05
16楼
没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。
回复
smartspring
2016年09月13日 08:55:32
18楼
在下理解根据配电手册的描述整定继电保护应采用最大短路电流,在下的问题是为什么在实际整定继电保护时使用的确是最小短路电流?期待您的再次回复。
回复
冷月无声01
2016年09月13日 22:29:07
19楼
smartspring 发表于 2016-8-16 10:54 在下理解根据配电手册的描述整定继电保护应采用最大短路电流,在下的问题是为什么在实际整定继电保护时使用 …你的理解是正确的,应该按照最大方式下整定,按最小方式下校验。电容器的短延时速断保护是按照电容器端部引线发生两相短路时灵敏度系数符合要求整定,所以采用最小方式下两相短路电流除以灵敏度系数,是整定原则不一样。分段断路器的短路保护也是这一整定原则。
回复
smartspring
2016年09月14日 09:34:35
20楼
冷月无声01 发表于 2016-9-13 22:29 你的理解是正确的,应该按照最大方式下整定,按最小方式下校验。电容器的短延时速断保护是按照电容器端部 …谢谢您的回复。:)
回复
mqsyxymjr
2017年01月05日 16:18:15
21楼
谢谢楼主分享!
回复
风来运转
2017年01月06日 09:25:43
22楼
:):(路过学习
回复

相关推荐

APP内打开