下面的图片来自配电手册,对图片下部分的内容在下理解继电保护的整定应采用最大运行方式下的短路电流,而从电容器的速断保护整定计算时采用的确是最小整定电流。在下那里理解错了?提前谢谢您的回复。
下面的图片来自配电手册,对图片下部分的内容在下理解继电保护的整定应采用最大运行方式下的短路电流,而从电容器的速断保护整定计算时采用的确是最小整定电流。在下那里理解错了?提前谢谢您的回复。
2楼
图片在这里,期待您的回复。
回复
3楼
没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。
回复
4楼
没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。
回复
5楼
没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。
回复
6楼
是不同项目的校验
回复
7楼
a396673967 发表于 2016-8-12 09:52 是不同项目的校验不好意思。在下基础弱。没有理解您所说的。麻烦您有时间再给在下讲讲。期待您的再次回复。
回复
8楼
可以把这个看做对灵敏系数的校验~
把Iop移到右边分母,2移到左边,等号改为小于等于,这样就和其他对灵敏系数的校验公式统一了,2即为灵敏系数。
实际上,在工程中为了求得该值所以对上式进行了变换,就得到了LZ的公式,为的是确保保护可以动作。
回复
9楼
paladin_jy 发表于 2016-8-14 17:13 可以把这个看做对灵敏系数的校验~把Iop移到右边分母,2移到左边,等号改为小于等于,这样就和其他对灵 …真心谢谢您的多次回复。不好意思在下没有将自己的问题表述清楚,在下理解根据配电手册的描述整定继电保护应采用最大短路电流,在下的问题是为什么在实际整定继电保护时使用的确是最小短路电流?期待您的再次回复。
回复
10楼
在下理解根据配电手册的描述整定继电保护应采用最大短路电流,在下的问题是为什么在实际整定继电保护时使用的确是最小短路电流?期待您的再次回复。
回复
11楼
在下理解根据配电手册的描述整定继电保护应采用最大短路电流,在下的问题是为什么在实际整定继电保护时使用的确是最小短路电流?期待您的回复。
回复