朋友发图片给我初步判断机组感觉负荷上不去冷冻水温下不来,滑阀位置在12%旁通没打开;
朋友发图片给我初步判断机组感觉负荷上不去冷冻水温下不来,滑阀位置在12%旁通没打开;
2楼
这照片像刚开机的状态,楼主为什么说被设定最小值了?机组有人动过吗?这款机组一般不会被人为限制,建议还是检查下加减载控制回路
回复
3楼
很明显冷却水温低23.5度,排气温度49.5度。油压低,关闭冷却塔风机看看上来不?
回复
4楼
油压要克服滑阀的弹簧力和摩擦力才能动作,以前修过螺杆机,滑阀长时间不动,要用力推一下,动作后阻力就小很多了~
回复
5楼
懂点点电 发表于 2016-8-8 20:36 这照片像刚开机的状态,楼主为什么说被设定最小值了?机组有人动过吗?这款机组一般不会被人为限制,建议还 …这是开机1个小时后的数据了哦
回复
6楼
正好遇到同样的问题,学习一下
回复
7楼
很明显,电流小,没加载,
回复
8楼
请问师傅滑阀如何手动调?谢谢
回复
9楼
检查下加减载电磁阀有没有问题?
回复