约克YS螺杆机组没报警感觉机组负荷被设定最小值了
lilang454072590
2016年08月08日 11:33:48
来自于制冷技术
只看楼主

朋友发图片给我初步判断机组感觉负荷上不去冷冻水温下不来,滑阀位置在12%旁通没打开;

朋友发图片给我初步判断机组感觉负荷上不去冷冻水温下不来,滑阀位置在12%旁通没打开;



Cache_5ab268c84b72fb77..jpg


Cache_5ab268c84b72fb77.jpg


Cache_-6e282540ff153f14..jpg


Cache_-150d339647436242..jpg


Cache_465a56207768d33e..jpg


Cache_4836a9037223aa4..jpg


Cache_4836a9037223aa4..jpg


Cache_-97324eb03b0536a..jpg


Cache_d67e3caf160dc09..jpg

免费打赏
懂点点电
2016年08月08日 20:36:44
2楼
这照片像刚开机的状态,楼主为什么说被设定最小值了?机组有人动过吗?这款机组一般不会被人为限制,建议还是检查下加减载控制回路
回复
水东洋机电
2016年08月28日 18:05:37
3楼
很明显冷却水温低23.5度,排气温度49.5度。油压低,关闭冷却塔风机看看上来不?
回复
keqianggod
2016年08月30日 14:29:46
4楼
油压要克服滑阀的弹簧力和摩擦力才能动作,以前修过螺杆机,滑阀长时间不动,要用力推一下,动作后阻力就小很多了~
回复
lilang454072590
2016年10月08日 09:06:13
5楼
懂点点电 发表于 2016-8-8 20:36 这照片像刚开机的状态,楼主为什么说被设定最小值了?机组有人动过吗?这款机组一般不会被人为限制,建议还 …这是开机1个小时后的数据了哦
回复
lkjh12345321545
2016年11月02日 16:46:40
6楼
正好遇到同样的问题,学习一下
回复
del4410
2016年11月10日 10:49:29
7楼
很明显,电流小,没加载,
回复
qq_1466548173869
2016年11月19日 16:30:37
8楼

请问师傅滑阀如何手动调?谢谢
回复
班结实
2016年12月05日 15:42:10
9楼
检查下加减载电磁阀有没有问题?
回复

相关推荐