请教各位,市政消火栓是不是一般都选ss100/65这种型号的?
请教各位,市政消火栓是不是一般都选ss100/65这种型号的?
2楼
建议参考《消防给水与消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7章的内容
回复
3楼
给排水设计佬 发表于 2016-8-8 12:54 建议参考《消防给水与消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7章的内容这上面讲了宜采用直径为150mmm的消火栓,但07MS101图集上说ss150/80这种型号一般不用,感觉有矛盾,所以还是有疑问
回复
4楼
无欲则刚01 发表于 2016-8-9 08:24 这上面讲了宜采用直径为150mmm的消火栓,但07MS101图集上说ss150/80这种型号一般不用,感觉有矛盾,所以还 …这个关于口径的问题如果我没记错的话100跟65是必须要设置的,至于150的我建议消防设计水量20L/S时采用就好了。
回复
6楼
给排水设计佬 发表于 2016-8-9 13:55 这个关于口径的问题如果我没记错的话100跟65是必须要设置的,至于150的我建议消防设计水量20L/S时采用就好 …:handshake
回复