请教母线的短路容量问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年08月08日 10:46:47
只看楼主

高压供电线路的长度是由低压侧母线的短路容量等确定的。请教如低压侧母线的短路容量可以越小越好的话(哪些因素限制低压侧母线的短路容量?)?那高压侧的供电线路长度是否可以很长呢?提前谢谢您的回复。

高压供电线路的长度是由低压侧母线的短路容量等确定的。请教如低压侧母线的短路容量可以越小越好的话(哪些因素限制低压侧母线的短路容量?)?那高压侧的供电线路长度是否可以很长呢?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2016年09月13日 08:56:25
12楼
没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。
回复
冷月无声01
2016年09月13日 22:13:13
13楼
没弄懂,写反了吧?低压侧母线短路容量应该取决于系统容量,线路长度、截面大小和配电变压器的容量。如果电压降满足要求的话,电缆长度不是问题。当然要考虑经济性,看那个方案更合适。低压短路容量小对开关要求低,可选择分段能力小的开关,价格便宜。
回复
smartspring
2016年09月14日 09:30:57
14楼
冷月无声01 发表于 2016-9-13 22:13 没弄懂,写反了吧?低压侧母线短路容量应该取决于系统容量,线路长度、截面大小和配电变压器的容量。如果电 …谢谢您的回复。在下是在做题时遇到这个问题的,但因为有一段时间了,在下暂时找不到当时的题目了,等找到后在请教您。