一个房间净高部分超过6m部分不超过是否划分防烟分区
niuniubeiqq
2016年08月05日 11:31:50
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 niuniubeiqq 于 2016-8-8 10:30 编辑 一个工程,丙类仓库,1672m2,底层,进深90m,横向长条房间,基本没有外窗(外侧有其他房间)。房间一半(北)净高超过6m(7.1m高)。另一半(南)净高不超过6m(5.9m高)。业主希望风机放在屋顶,占用的层高底,总造价低。我的方案是:纵向分成东西二个分区,每个836m2,防烟分区线在超过6m部分用挡烟垂壁分隔,不超过的用梁分隔。每个分区单独一套系统。

本帖最后由 niuniubeiqq 于 2016-8-8 10:30 编辑

一个工程,丙类仓库,1672m2,底层,进深90m,横向长条房间,基本没有外窗(外侧有其他房间)。房间一半(北)净高超过6m(7.1m高)。另一半(南)净高不超过6m(5.9m高)。业主希望风机放在屋顶,占用的层高底,总造价低。我的方案是:纵向分成东西二个分区,每个836m2,防烟分区线在超过6m部分用挡烟垂壁分隔,不超过的用梁分隔。每个分区单独一套系统。
有几个问题想向大虾们请教:
1、是否需要划分防烟分区?
2、防烟分区大于500m2,是否可行?
3、我的排烟口放在高区,低区和高区之间的梁很高(大于1.5m),低区是否会有烟聚集排不出?
重点就是审图和消防能通过;P




QQ图片20160808102904.png


QQ图片20160808102936.png

免费打赏
niuniubeiqq
2016年08月05日 12:13:57
2楼
:P大家可以进来讨论一下,多谢
回复
niuniubeiqq
2016年08月05日 15:38:42
3楼
自己把楼顶顶高:):)
回复
lsy207207
2016年08月07日 16:08:27
4楼
这位网友,为了更好的了解你的现有条件及参与活动,建议你再附上一张简图,标注出尺寸及挡烟垂壁的位置(即使是结构梁)。可划分防烟分区也可不画分防烟分区,如划防烟分区,防烟分区的面积可以超过500m^2,每个防烟分区都要设置排烟口,其距最远端的距离不超过30m。
回复
niuniubeiqq
2016年08月08日 10:31:48
5楼
平面(我分的是左右二个分区,风口暂时也放了一下)和剖视截图已好
回复
渐行渐远的旧人
2016年08月08日 11:00:09
6楼
自己把楼顶顶高
回复
zzm999999
2016年08月08日 11:29:39
7楼
1. 新的建规没有说超过6米可以不划分防烟分区,所以还是划分一下比较好。
2. 防烟风区不要超过500m2,除非当地消防规范允许超过500m2,如上海可以达到2000m2。
3. 排烟口应该放在该防烟分区内,为什么要放到高区去?规范不允许的。
回复
niuniubeiqq
2016年08月08日 12:50:15
8楼
zzm999999 发表于 2016-8-8 11:29 1. 新的建规没有说超过6米可以不划分防烟分区,所以还是划分一下比较好。2. 防烟风区不要超过500m2,除非 …1、新的建规只有排烟场所的条文,其他的按照老规范吧。如果层高很高,并没有那么长的挡烟垂壁,怎么划分防烟分区?2、排烟分区规范是不宜超过500m2.3、我的排烟口是放在防烟分区里的,一个防烟分区有高区(净高超过6m)和低区(净高低于6m)。
回复
曾大帥
2016年08月08日 13:17:03
9楼
学习了,谢谢楼主
回复
tumu209
2016年08月08日 13:55:47
10楼
谢谢楼主分享
回复
zzm999999
2016年08月08日 17:05:52
11楼
niuniubeiqq 发表于 2016-8-8 12:50 1、新的建规只有排烟场所的条文,其他的按照老规范吧。如果层高很高,并没有那么长的挡烟垂壁,怎么划分防 …1. 如果层高比较高,可以用防火板做挡烟垂壁,如果不划分防烟分区的话,排烟量可能会很大,风管很大,风机也大,不好做。