吸气温度和吸气过热度的问题
太湖风
太湖风 Lv.4
2016年08月05日 11:05:18
来自于制冷技术
只看楼主

低压越低,蒸发温度也低,吸气温度也降低,吸气温度减蒸发温度那么吸气过热度也变小啊!为什么大家都说压力越低吸气过热度越大呢?该怎么理解呢?谢谢

低压越低,蒸发温度也低,吸气温度也降低,吸气温度减蒸发温度那么吸气过热度也变小啊!为什么大家都说压力越低吸气过热度越大呢?该怎么理解呢?谢谢
免费打赏
荣昌制冷
2016年08月05日 11:10:58
2楼
低压越低,蒸发温度虽然也低,但蒸发后的回气过热度也越大,所以吸气温度会越高,并不是越低。
回复
环通冷暖
2016年08月05日 11:12:25
3楼
压力越低说明喷液量在减少,也说明蒸发器的消化好,甚至不够消化,那么回气有湿蒸汽吗?
回复
太湖风
2016年08月05日 11:18:06
4楼

谢谢荣老师的回复。我这里的是冷水机,从20度降到5度,实测数据是随着水温的下降吸气温度确实也是跟着下降的,并没有变大,所以搞糊涂了!
回复
太湖风
2016年08月05日 11:24:42
5楼

我的理解是没有
回复
斗战圣佛
2016年08月05日 14:34:01
6楼
你这是哪门子的逻辑?
T(过热)=T(吸气)—T(蒸发)
T(吸气)↓、T(蒸发)↓;T(过热)就一定减少吗?
回复
yuweigang_1227
2016年11月16日 16:04:44
7楼
吸气温度下降的速度没有饱和温度下降的快,并且还存在与外界的传热,所以过热度会变大
回复
gzh6308
2016年11月18日 09:36:39
8楼
过热度是由蒸发器到压缩机吸入口的管道过热引起的,过热度大小与管道绝热好坏有关。

回复
xing星007
2016年11月30日 13:19:55
9楼
gzh6308 发表于 2016-11-18 09:36 过热度是由蒸发器到压缩机吸入口的管道过热引起的,过热度大小与管道绝热好坏有关。怎么可能跟换热器没关系?!!!
回复
gzh6308
2016年12月01日 10:24:16
10楼
xing星007 发表于 2016-11-30 13:19 怎么可能跟换热器没关系?!!!制冷剂在蒸发器中以恒定温度蒸发,过热度是由蒸发器到压缩机吸入口的管道过热引起,与换热器何干?
回复
xing星007
2016年12月01日 14:13:34
11楼
gzh6308 发表于 2016-12-1 10:24 制冷剂在蒸发器中以恒定温度蒸发,过热度是由蒸发器到压缩机吸入口的管道过热引起,与换热器何干?换热器设计过大过小,过热度没变化吗?
回复

相关推荐