关于梯板的配筋计算问题
小海豚zc
2016年08月04日 14:58:03
只看楼主

1)11G图集中未对梯板负筋面积进行说明(03G有),在梯板计算时应该如何按构造配负筋?(这个问题在11年的一个帖子上见过,未给出明确回答) 2)关于挠度的计算,是否需要考虑受压区钢筋来计算长期刚度?或者说在哪种情况下需考虑受压钢筋?(TSSD按单筋配筋,未考虑受压区钢筋) 3)如何考虑踏步对挠度的影响?具体来说,比如tssd中“考虑踏步对梯板挠度影响 系数”应如何取值? 4)如何考虑支座嵌固作用对弯矩的影响?

1)11G图集中未对梯板负筋面积进行说明(03G有),在梯板计算时应该如何按构造配负筋?(这个问题在11年的一个帖子上见过,未给出明确回答)
2)关于挠度的计算,是否需要考虑受压区钢筋来计算长期刚度?或者说在哪种情况下需考虑受压钢筋?(TSSD按单筋配筋,未考虑受压区钢筋)
3)如何考虑踏步对挠度的影响?具体来说,比如tssd中“考虑踏步对梯板挠度影响 系数”应如何取值?
4)如何考虑支座嵌固作用对弯矩的影响?

当跨度较大时,挠度比较难于满足要求,通过增大板厚和配筋确实可以,但是这是个不经济的笨办法(个人拙见),而且很有可能是计算参数或者方法本身就存在问题。本人设计新手,望前辈不吝赐教!!!

免费打赏
小海豚zc
2016年08月04日 15:28:50
2楼
5)负筋何时需拉通?
回复
大虾大虾
2016年08月11日 07:27:30
3楼
谢谢楼主分享!
回复
hfut20043395
2016年08月11日 09:22:32
4楼
小海豚zc 发表于 2016-8-4 15:28 5)负筋何时需拉通?抗震地区都要拉通。负筋一般不小于底筋的一半,但是我遇到过在江苏的审图单位要求,负筋不小于底筋(按斜撑考虑)
回复
234地方
2016年08月11日 15:02:14
5楼
过来看看,哈哈哈哈哈
回复
小海豚zc
2016年08月25日 13:10:21
6楼
大虾大虾 发表于 2016-8-11 07:27 谢谢楼主分享!期待大神给指导一下
回复
龙枪虎豹骑
2017年01月12日 08:45:13
7楼
不错的楼主,谢谢楼主分享啊
回复