梁挠度超限如何处理
lurk111
lurk111 Lv.2
2007年11月08日 08:56:37
只看楼主

请教,一根长13米的大梁,挠度超过1/300,是否要采取措施?根据砼规3.3.2规定如果施工时起拱可以将计算挠度值减去起拱值,而实际施工中一般是大于六米跨度的梁都起拱,这样说来不是所有的梁都不必考虑挠度问题吗

请教,一根长13米的大梁,挠度超过1/300,是否要采取措施?
根据砼规3.3.2规定如果施工时起拱可以将计算挠度值减去起拱值,而实际施工中一般是大于六米跨度的梁都起拱,这样说来不是所有的梁都不必考虑挠度问题吗
免费打赏
yfs007
2007年11月08日 12:54:17
2楼
我认为施工起拱只是一种减小挠度的措施,不能完全采用施工起拱抵消挠度,因为施工起拱利用的是砼浇注后的变形,如果变形太大就会出现裂缝超标.
回复
hqx0820
2007年11月08日 14:24:06
3楼
如果差距不大,起拱可以减掉以满足规范。如果差别大,要采取措施了
回复
jbqiu
2007年11月08日 16:57:43
4楼
预应力。$。增大截面
回复
chineseboyjzg
2008年01月23日 14:35:53
5楼
根据GB 50010-2002第3.3.2条注3:如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值减去起拱值.

50204-2002第4.2.5 : 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起打针高度宜为跨度的1/1000~3/1000。
说明:4.2.5 对跨度较大的现浇混凝土梁、板,考虑到自重的影响,适度起拱有利于保证构件的开头和尺寸。执行时应注意本条的起拱高度未包括设计起拱值,而只考虑模板本身在荷载下的下垂,因此对钢模板可取偏小值,对木模板可取偏大值。
施工起拱仅是考虑模板本身在荷载下的下垂,如果计算中考虑起拱抵消挠度,必须在图纸中予以说明.
回复
cyw2626
2008年01月23日 16:03:25
6楼
施工起拱不行
回复
@co163
2008年01月23日 16:15:43
7楼
同意5楼的说法
回复
zhimingzhenren
2008年01月23日 17:23:27
8楼
yinggai应该具体问题具体分析吧
回复
ccq2697001378
2008年01月23日 19:37:39
9楼
在满足风度要求的前提下增加配筋,或采用预梁、形钢混凝土梁等等。
回复
baolidiyi
2008年01月23日 22:57:22
10楼
施工起拱的大小,不能用来抵消梁的挠度。
回复
lcf010118
2010年07月27日 16:42:53
11楼
:lol