问大家个问题哈,这些问题应该是最基本的,但是我乱了
co1467962028581
2016年08月04日 09:50:02
只看楼主

咱们国家的电压等级有10kv,没有12kv,但是为什么在10/0.4系统图中10kv侧的开关、器件的额定电压会有10kv的也有12kv的?还有一个问题GN19-10和GN19-12有区别吗,我看有的人在10kv侧用GN19-10有的人用GN19-12,我有点乱

咱们国家的电压等级有10kv,没有12kv,但是为什么在10/0.4系统图中10kv侧的开关、器件的额定电压会有10kv的也有12kv的?
还有一个问题GN19-10和GN19-12有区别吗,我看有的人在10kv侧用GN19-10有的人用GN19-12,我有点乱

QQ截图20160804094629.png

免费打赏
xiayelanfengling
2016年08月05日 10:22:40
12楼
学习了。。。
回复
阿伏
2016年08月05日 10:58:21
13楼
多补习补习
回复
天下唯吾曹孟德
2016年08月05日 11:23:51
14楼
12kV是最高运行电压,看电压国标吧
回复
cmb178
2016年08月05日 12:27:24
15楼
谢谢楼主分享
回复
wang171468177
2016年08月05日 20:35:24
16楼
都要有一定的耐压特性,以防线路过电压击穿。
回复
a396673967
2016年08月05日 21:18:24
17楼
谢谢楼主分享
回复
kcsfzj
2016年08月06日 16:41:24
18楼
开关电器的额定电压是系统最高电压
回复
imjiule
2016年08月06日 16:47:02
19楼
10.5额定电压,12KV系统电压
回复
dylan3940
2016年08月06日 17:00:35
20楼
小电工93 发表于 2016-8-4 11:04 ok,我已经解决问题了。把答案粘上来10kV是系统额定电压,12kV是最高运行电压10和12都指的是电力系统,和特定的电气设备没关系,你想把24kV柜子接到12kV系统里,只要没电压互感器和避雷器,也没问题。举个例子,10kV配电系统,电源侧电压比10kV高5%,经常会碰到10.5/0.4的变压器,末端低5%,一般就都是10/0.4了,配电柜和断路器都是12kV(与系统最高运行电压相等),但发电机断路器和柜子是17.5kV的,这是设备额定电压。
回复
jhepzxd
2016年08月06日 17:33:10
21楼
电气设备的额定电压确实是最高工作电压,其实是专家想多了,只要规定电气设备能承受相应的电网最高工作电压就行了。比如规定10kV断路器就必须能长期运行发电机出口侧(12kV)就行了,这样就不会多出一个电压等级来了。其实现实中12kV断路器就是运行在10kV电网中,10kV电网选用的也是12kV断路器,两者是一对一的,没有必要多出一个电压出来。
回复

相关推荐

APP内打开