问大家个问题哈,这些问题应该是最基本的,但是我乱了
co1467962028581
2016年08月04日 09:50:02
只看楼主

咱们国家的电压等级有10kv,没有12kv,但是为什么在10/0.4系统图中10kv侧的开关、器件的额定电压会有10kv的也有12kv的?还有一个问题GN19-10和GN19-12有区别吗,我看有的人在10kv侧用GN19-10有的人用GN19-12,我有点乱

咱们国家的电压等级有10kv,没有12kv,但是为什么在10/0.4系统图中10kv侧的开关、器件的额定电压会有10kv的也有12kv的?
还有一个问题GN19-10和GN19-12有区别吗,我看有的人在10kv侧用GN19-10有的人用GN19-12,我有点乱

QQ截图20160804094629.png

免费打赏
co1467962028581
2016年08月04日 10:38:58
2楼
自己顶一下
回复
co1467962028581
2016年08月04日 11:04:12
3楼
ok,我已经解决问题了。把答案粘上来


1)电网的额定电压,电网就是指整个供配电系统,包括发电厂,变电站,线路,用电器;
在中国10KV,35KV是指的电网的额定电压,这两个电压等级属于我国中压等级(1KV-10KV或35KV);

2)用电设备的额定电压,对于我国的开关,我们设备的额定电压是12KV,40.5KV等;
意思是说12KV的用电设备(或开关)要用于10KV的电网;
40.5KV的用电设备(或开关)要用于35KV的电网;
因为用电设备的额定电压要高于电网额定电压;
回复
变电小白
2016年08月04日 16:45:50
4楼
谢谢楼主分享
回复
blog_1408414258
2016年08月04日 17:06:02
5楼

谢谢楼主分享
回复
zyjjp1990
2016年08月04日 17:12:56
6楼
谢谢楼主分享,但是我还是有点不明白为什么用电设备的电压等级要高于国家电网呢?
回复
co1467962028581
2016年08月04日 18:00:25
7楼
zyjjp1990 发表于 2016-8-4 17:12 谢谢楼主分享,但是我还是有点不明白为什么用电设备的电压等级要高于国家电网呢?可能是电网会有电压波动,所以用电设备的电压比电网的要高
回复
熊文健
2016年08月04日 19:17:10
8楼

学习了 。。。
回复
lz_chengyang
2016年08月05日 09:44:38
9楼
因为发电机端电压和升压变压器端的电压要比线路电压要高点。、
回复
wx_1470362468805
2016年08月05日 10:10:06
10楼
是不是就是变压器变电完是400v 其实到用户的三相电负荷处就是380v了一样,考虑了损耗
回复
niziqian007
2016年08月05日 10:16:11
11楼
10KV在电网系统中叫做标称电压,用以标志或识别系统电压的,接于该系统的电气设备额定电压一般由制造厂确定,可以是10也可以是12,额定电压是用以规定元器件或设备额定工作条件的电压。其他系统道理也是一样的。