地漏的相关问题一直没弄明白?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2016年08月03日 20:20:44
只看楼主

规范要求带水封的地漏,水封不能小于50mm,到底那些地方必须设置带水封的地漏呢?生活阳台,景观阳台,空调板这些部位的地漏都必须带水封吗?如果是生活阳台的地漏带存水弯的地漏是否也要带存水弯呢?还有到底规范禁止使用的钟扣式地漏是那种呢?感觉工地上和市面上用的貌似都是这种,比如联塑等品牌,哪位可以发张图片来看看吗?

规范要求带水封的地漏,水封不能小于50mm,到底那些地方必须设置带水封的地漏呢?生活阳台,景观阳台,空调板这些部位的地漏都必须带水封吗?如果是生活阳台的地漏带存水弯的地漏是否也要带存水弯呢?还有到底规范禁止使用的钟扣式地漏是那种呢?感觉工地上和市面上用的貌似都是这种,比如联塑等品牌,哪位可以发张图片来看看吗?
免费打赏
曾大帥
2016年10月13日 13:46:27
2楼
学习下。。。。。
回复
qq_1439869365158
2016年12月05日 16:56:15
3楼
立管底部如果与窨井连接则一定要安装存水弯活着会有臭气。
回复
coa1500820710555
2017年07月24日 20:37:25
4楼
现在一般都加存水弯对地漏水封高度没要求,不加存水弯要用深水地漏
回复