本帖最后由 zhaosin163 于 2016-8-4 18:03 编辑 配电室照明用的双电源切换箱,里面的切换装置,我用的是CB级的,就是2个断路器切换的那种,电源均取自配电室里面的低压开关柜出线开关,那么切换箱里面切换装置前还需要加个断路器吗?我觉得没有必要,但是看建筑院的图纸,每个切换箱的切换装置前面都有个隔离开关或者断路器,应该是起到检修隔离或保护功能吧,但是我这个切换箱本身就在配电室里面,距离前一级保护也不远,还有必要加个隔离或者断路器吗?哪里有双电源切换箱的设计规范啊?

本帖最后由 zhaosin163 于 2016-8-4 18:03 编辑

配电室照明用的双电源切换箱,里面的切换装置,我用的是CB级的,就是2个断路器切换的那种,电源均取自配电室里面的低压开关柜出线开关,那么切换箱里面切换装置前还需要加个断路器吗?我觉得没有必要,但是看建筑院的图纸,每个切换箱的切换装置前面都有个隔离开关或者断路器,应该是起到检修隔离或保护功能吧,但是我这个切换箱本身就在配电室里面,距离前一级保护也不远,还有必要加个隔离或者断路器吗?哪里有双电源切换箱的设计规范啊?


IMG_20160804_175951.jpg

免费打赏
随波逐流1992
2016年08月03日 18:52:44
2楼
上个图吧,双电源上端难道不是两路吗,好想知道他是在哪儿加的这个开关。
回复
yangjier007
2016年10月15日 09:09:05
3楼
前级加隔离是为了检修,一般不加断路器。