调节池池容的确定
流云仙旅
2016年08月02日 15:42:34
来自于水处理
只看楼主

在没有详细的污水流量曲线的情况下,小区污水处理的调节池池容如何确定?依据是是啥(规范,手册)?

在没有详细的污水流量曲线的情况下,小区污水处理的调节池池容如何确定?依据是是啥(规范,手册)?
煮个栗子
2016年08月02日 16:29:40
2楼
QQ图片20160802162520.png
回复
co1467874535856
2016年08月02日 17:25:07
3楼
我也遇到了同样的问题,求大侠解决啊
回复
面包
2016年08月03日 06:52:58
4楼
生活污水调节池6~8h就行了,工业的有些得10h,极端的24h,48h都有
回复
mfj8303
2016年08月03日 08:27:55
5楼
回复
流云仙旅
2016年08月03日 08:47:56
6楼
面包 发表于 2016-8-3 06:52 生活污水调节池6~8h就行了,工业的有些得10h,极端的24h,48h都有有规范依据还是根据经验来的?
回复
lyr0917
2016年08月03日 16:25:36
7楼
如果是收集初期雨水的调蓄池呢?然后还要对后期雨水进行弃流处理,这个调蓄池该怎么计算呢?求高手解答!
回复
dadadedabuda
2016年08月05日 16:30:49
8楼
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈?
回复
面包
2016年08月22日 19:59:22
9楼
流云仙旅 发表于 2016-8-3 08:47 有规范依据还是根据经验来的?除非你有24小时的流量统计数据,可以绘制流量曲线,否则都是依据经验来定的停留时间。
回复
面包
2016年08月22日 20:01:10
10楼
本帖最后由 面包 于 2016-8-22 20:02 编辑 lyr0917 发表于 2016-8-3 16:25 如果是收集初期雨水的调蓄池呢?然后还要对后期雨水进行弃流处理,这个调蓄池该怎么计算呢?求高手解答!初期雨水是根据厂区的雨水径流计算来定,一般按降雨15min的雨水量确定,也有按厂区面积30mm的水量作为初期雨水量。初期雨水量和当地的暴雨强度公式,以及重现期确定有关。初期雨水可以设置雨水调蓄池,然后采用闸门开启、关闭控制进入调蓄池的水量,后期雨水可以直接外排进入厂外的市政雨水管网。
回复
黄臻
2016年08月23日 10:20:45
11楼
学习了。。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开