潜水泵什么时候需要用保护控制器
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年08月02日 13:41:40
只看楼主

最近一个项目,审图的提出来潜水泵要加电机保护装置。以前没用过好像也没什么事。网上查到的资料:潜水泵保护控制器专门用于监测大型水泵电动机绕组、电动机轴 承温度及电机、油室、接线盒是否进水的一种在线监测仪器。为保障潜水泵安全可靠运行,防止潜水泵损坏引发机毁停产事故提供了一个十分有效的监测手段。控制器通过埋设于水泵电动机内的热电阻(PT100)传感器,测量电动机绕组和轴承当前的温度。另外通过埋设于水泵电动机内的油室电极、电机进水开关和接线盒进水开关,测得油室、电机、接线盒当前是否进水。

2017年02月23日 16:59:12
12楼
一般大于7.5kW的潜水泵都要加
回复
满地月凝霜
2017年03月21日 09:06:05
13楼
好的潜污泵生产时已安装好高温、短路保护探头,控制柜端接上对应信号线即可。
回复
hgnoshgne
2017年03月22日 21:15:48
14楼
大元7.5以上的有
回复
hcrdq
2017年03月24日 08:23:35
15楼
这个要潜水泵配套,如果没有那些传感器装个保护器也没有用。
回复
lihenghui123456
2017年06月20日 08:03:55
16楼
:)进来看看
回复
一哈一哈一哈
2017年06月25日 09:16:19
17楼

请问一下如果水泵自带保护信号,我在二次图中如何接入这个保护信号?就是在电路图上怎么画?
回复
zhy8340
2017年10月26日 10:34:49
18楼
谢谢您的分享 ,多谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开