设计上要求的是卫生间等地方的反坎需要一次浇筑,但是现场都是二次浇筑的,只是在接触面增加了凿毛的工序,翻了下论坛看了这个倒L型钢筋支模,但是没有看懂啊,这个钢筋是焊在梁的主筋上吗?怎么保证浇出来的反坎位置准确呢? 另外,我找了下文章,有个关于二次浇筑施工缝处理的方法,不知道这个可不可行啊,大家都来讨论下?谢谢了啊~~
设计上要求的是卫生间等地方的反坎需要一次浇筑,但是现场都是二次浇筑的,只是在接触面增加了凿毛的工序,翻了下论坛看了这个倒L型钢筋支模,但是没有看懂啊,这个钢筋是焊在梁的主筋上吗?怎么保证浇出来的反坎位置准确呢?
另外,我找了下文章,有个关于二次浇筑施工缝处理的方法,不知道这个可不可行啊,大家都来讨论下?谢谢了啊~~
2楼
图一倒L钢筋其实就是起马镫作用,现在吊模支墩都不用混凝土垫块了,有渗漏风险。图二这种不可调式定性夹具可操作性不强,实际施工中用得较少。图三的施工方法有可取之处,然而在施工中增加了工序量及工作量,并且不凿毛,防水效果在现实中也很难得到保证。
回复
3楼
一般要求一次同楼板同时浇筑,吊模安装!!
回复
5楼
兰瑜 发表于 2016-8-1 15:03 图一倒L钢筋其实就是起马镫作用,现在吊模支墩都不用混凝土垫块了,有渗漏风险。图二这种不可调式定性夹具可 …谢谢回复,还有几个问题想问下您,图一的倒L钢筋固定在哪里呢?一般的话卫生间旁边的反坎都在梁上,只能固定在梁上部钢筋,这样的话不太好确定反坎位置准不准确吧? 图三的话做了凹槽,然后还在木方的左右两侧增加了两个小三角形,这样子防水效果也不行吗?装配式外挂版的外墙防水,感觉就是采用这种方式的啊~另外,还有其他的方式吗?
回复
6楼
dahai520 发表于 2016-8-1 16:54 一般要求一次同楼板同时浇筑,吊模安装!!多谢回复,麻烦问下,大降板的卫生间四周的反坎怎么做呢?因为降板的卫生间本来就是吊模了,如果反坎也是吊模的话这样子怎么防止跑模等一系列问题呢?谢谢
回复
7楼
看不懂!!!
回复
8楼
我们这边施工都是二次浇筑,砌筑之前浇筑上翻台。
回复
11楼
一般都是二次浇筑
回复
12楼
二次浇筑:)
回复
13楼
一次性浇筑有困难!
回复
14楼
段宗岩 发表于 2016-8-1 21:42 我们这边施工都是二次浇筑,砌筑之前浇筑上翻台。那二次浇筑,有什么方式可以代替凿毛这个工序吗?