加大柱子截面,梁刚度变化,支座跨中以什么比例变化?
wuguan888
wuguan888 Lv.7
2007年11月07日 22:05:20
只看楼主

如题,请教了

如题,请教了
免费打赏
wuguan888
2007年11月07日 22:06:33
2楼
要是有什么经验公式可以估算下那就好
省得不放心,还得重新计算,再逐一对结果
回复
wuguan888
2007年11月07日 22:07:27
3楼
大家试过吗?大概在什么范围变动
回复
nono203
2007年11月08日 11:25:19
4楼
不明白你说的意思.
改变柱子或者是梁的线刚度,要看梁柱开始的线刚度比是多大.
只考虑竖向荷载的情况下,如果柱比梁的线刚度大于4,那么按照固端处理,增大柱子的刚度,梁的支座和跨中弯矩不变.
只考虑水平荷载的情况下,如果梁比柱的线刚度在1~4的情况下,柱子的线刚度越大,梁支座的转角越小,梁支座负弯矩趋向于0,跨中弯矩不变.(不考虑梁支座出塑性铰情况下极限负弯矩对柱端的影响,要考虑的话,还要考虑梁支座的配筋和截面)
回复
ougaogong
2007年11月08日 14:18:13
5楼
变化比较小,我的经验,柱子增大,梁筋不会整体变大,反而有减小的可能,可能局部边跨可能有些影响。
告诉大家一个经验,中梁刚度放大系数越大,支座配筋越大,跨中筋越小。增加柱子截面与此有类似表现。但要注意地震力也在加大。
回复
wuguan888
2007年11月15日 16:25:22
6楼
一般我的中梁刚度放大系数为1.5,边梁刚度放大系数为1.25
调整刚度,有没有很大变化?
回复
wuguan888
2007年11月15日 16:27:29
7楼


没做过高层,线刚度比没查过

通常情况下,水平和竖向荷载都考虑了,那成什么比例变化?
回复
nono203
2007年11月16日 01:26:31
8楼
有欧兄在此,小弟不敢妄加评论.
回复

相关推荐