漏电断路器接零和不接零的区别
abaozi
abaozi Lv.7
2016年07月29日 20:07:37
只看楼主

想问问大家,图中的漏电断路器为什么可以不接零线的?其中,地下缠绕蓝色绝缘胶布的是零线1、当不接零线的时候,三相电流不平衡,会跳闸吗?2、当接了零线时,三相电流不平衡会跳闸吗?其中,我知道当漏电断路器流进的漏电电流和流出的漏电电流不平衡,会跳闸。

想问问大家,图中的漏电断路器为什么可以不接零线的?其中,地下缠绕蓝色绝缘胶布的是零线
1、当不接零线的时候,三相电流不平衡,会跳闸吗?
2、当接了零线时,三相电流不平衡会跳闸吗?
其中,我知道当漏电断路器流进的漏电电流和流出的漏电电流不平衡,会跳闸。
老灰兔子
2016年07月29日 22:05:36
2楼

1、当不接零线的时候,三相电流不平衡,会跳闸吗?

不会!

不论三相电流是否平衡,三相电流矢量和等于零,进出漏电保护断路器的电流相等,所以不会跳闸。

2、当接了零线时,三相电流不平衡会跳闸吗?

同样不会!

同样,不论三相电流是否平衡,三相电流矢量和等于零,进出漏电保护断路器的电流相等,所以不会跳闸。

但是,如果零线没有进漏电保护断路器,漏电保护断路器负载端(下口)一旦连接了需要零线负载,此时不论三相电流是否平衡,肯定会跳闸,因为进出漏电保护断路器电流不相等。

不过,从你的图片中看,你的这些漏电保护断路器有可能不会动作,原因是这些断路器的漏电保护电子电路没有工作电源(零线没有接入,除非它们的工作电源是380V的)。


回复
muyuyao
2016年07月30日 00:28:15
3楼
请问:

你的第二个问题“2、当接了零线时,三相电流不平衡会跳闸吗?”中所提到的漏电断路器是三极的还是四极的???!!!

如果是四极的,答案就是楼上老灰兔子所说的!!!

如果是三极的,则不论三相是否平衡,3P断路器都会立马跳闸!!!
回复
我们的生活方
2016年07月30日 08:24:39
4楼
学习,实用。
回复
随波逐流1992
2016年07月30日 08:33:54
5楼
学习了。顶下。
回复
vlych
2016年07月30日 13:24:41
6楼
不管三相平衡不平衡都不会跳,漏电只是检测到漏电才跳,如果负载需要零线,折零线必须经过开关,不然会被漏电开关当漏电了跳闸,如果负载只有三相,不需要接零。综上负载的所需用电线都要经过漏电开关就可以。
回复
变电小白
2016年07月30日 16:33:24
7楼
路过 学习了
回复
abaozi
2016年07月31日 08:20:56
8楼
老灰兔子 发表于 2016-7-29 22:05 1、当不接零线的时候,三相电流不平衡,会跳闸吗?不会!谢谢你的支持,向你学习了。可以加个微信好友吗?
回复
abaozi
2016年07月31日 08:21:54
9楼
muyuyao 发表于 2016-7-30 00:28 请问:你的第二个问题“2、当接了零线时,三相电流不平衡会跳闸吗?”中所提到的漏电断路器是三极的还是 …谢谢你的支持,四极的。可以加个微信好友吗
回复
abaozi
2016年07月31日 12:00:05
10楼
老灰兔子 发表于 2016-7-29 22:05 1、当不接零线的时候,三相电流不平衡,会跳闸吗?不会!你好,想问问你,看门狗的接地试验(零序)过程中,在A相电流互感器二次侧加上电流,为什么会跳闸,就是因为电流不平衡吗?
回复
abaozi
2016年07月31日 12:00:34
11楼
变电小白 发表于 2016-7-30 16:33 路过 学习了你好,想问问你,看门狗的接地试验(零序)过程中,在A相电流互感器二次侧加上电流,为什么会跳闸,就是因为电流不平衡吗?
回复

相关推荐