4mwp的屋顶光伏采用集中式集中式逆变器好还是组串式好,大家帮忙讨论下
zsaih610
zsaih610 Lv.2
2016年07月29日 10:05:36
只看楼主

4mwp的屋顶光伏采用集中式集中式逆变器好还是组串式好,大家帮忙讨论下

4mwp的屋顶光伏采用集中式集中式逆变器好还是组串式好,大家帮忙讨论下
免费打赏
攻城师7051
2016年07月29日 15:51:11
2楼
这个就要看屋顶分布、屋面大小、楼间距等等。一般来说装机容量也够大了,建议采用集中式逆变器 ,这样相对建设成本比较低。如果采用组串逆变器,成本比较高。
建议楼主给出大概的厂区总平图
回复
大写锁定
2016年07月29日 16:29:08
3楼
ding顶楼上
回复
zsaih610
2016年08月01日 12:24:25
4楼
攻城师7051 发表于 2016-7-29 15:51 这个就要看屋顶分布、屋面大小、楼间距等等。一般来说装机容量也够大了,建议采用集中式逆变器 ,这样相对建 …屋顶就是普通的彩钢板,面积大概只有9000平米,按照组串式初步排了下,好像根本排不了那么多,还不到1兆瓦,帮忙指点下
回复
攻城师7051
2016年08月29日 15:37:53
5楼
本帖最后由 攻城师7051 于 2016-8-29 15:38 编辑 zsaih610 发表于 2016-8-1 12:24 屋顶就是普通的彩钢板,面积大概只有9000平米,按照组串式初步排了下,好像根本排不了那么多,还不到1兆瓦 …sorry,看见的晚了,,不到1MW,最好采用集中式的逆变器,假设1MW,就用两个500KW的逆变器,彩钢瓦的屋面,基本上采用平铺的形式,注意组件方阵预留后期检修、除尘通道。注意屋面夹具的形式。