屋顶光伏中支架与原屋面的连接
烟雨西楚
2013年11月07日 18:14:49
只看楼主

本帖最后由 烟雨西楚 于 2013-11-7 18:16 编辑 屋顶光伏中支架与原屋面的连接一般无外乎支架直接和屋顶铆接,或者采用重力式支墩放在屋面上,第一种适合屋面不宜增加较大荷载情况,但是破坏了原屋面的防水结构,这个一般怎么处理呢,向大家讨教一下,是否有最经济的方式解决这个问题。

本帖最后由 烟雨西楚 于 2013-11-7 18:16 编辑

屋顶光伏中支架与原屋面的连接一般无外乎支架直接和屋顶铆接,或者采用重力式支墩放在屋面上,第一种适合屋面不宜增加较大荷载情况,但是破坏了原屋面的防水结构,这个一般怎么处理呢,向大家讨教一下,是否有最经济的方式解决这个问题。
vigor8811
2013年11月08日 14:50:56
2楼
用防水密封胶封堵!
回复
yiyitmzx
2014年02月19日 17:39:16
3楼
谢谢楼主无私分享,正是我要找的学习内容。
回复
疾风劲草
2014年02月28日 08:30:51
4楼
支架下加防水垫层
回复
leehom188
2014年02月28日 16:37:10
5楼
谢谢楼主分享
回复
hyk13900
2014年06月18日 10:18:13
6楼
主要结构计算 考虑荷载
回复
ceofeng04
2015年11月05日 10:58:37
7楼
我也遇到这样的问题,就是找不到相关的措施,
回复
花生cr
2016年02月20日 21:43:44
8楼

大哥 你资料奇多啊 学习了 谢谢共享
回复
shmily_zpmc
2016年03月25日 12:19:24
9楼
可以在楼顶上的支架上都焊点角铁让他们都连在一起,风就不可能吹跑他们
回复
weixing1005
2017年01月10日 10:20:06
10楼
资源怎么样,可否分享下细节
回复
华海军
2017年03月26日 14:27:43
11楼
不错的,赞一个
回复

相关推荐

APP内打开