请教:超高层建筑需要设60方转输水箱。水箱平时由生活水系统供水还是由地下室消防泵补水?消防时转输水箱的水位如何控制,溢水出路?
请教:超高层建筑需要设60方转输水箱。水箱平时由生活水系统供水还是由地下室消防泵补水?消防时转输水箱的水位如何控制,溢水出路?
2楼
水箱一般给啥用的。 我做过个高层 地下室到顶层三个水箱。都是液位控制器含高低水位启停泵、还有高低水位报警至楼宇控制。还有一般高层屋顶的消防水箱也是给水补水。
回复
3楼
水箱 溢水,排污、通气、人孔等都不可少。
回复
4楼
北城烟雨 发表于 2016-7-29 10:11 水箱一般给啥用的。 我做过个高层 地下室到顶层三个水箱。都是液位控制器含高低水位启停泵、还有高低水位 …转输水箱当然是消防专用的。灭火时,地下室消防泵打水到这里,再由水泵送到更高层消火栓和报警阀。我现在不知道转输水箱水位是怎么控制的,与地下室的泵组如何联动。
回复
5楼
加液位显控仪,或磁极水位计 。控制下一层的水泵组启停。
回复
6楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
7楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
8楼
不懂的人,千万别积极发言。浪费资源、浪费时间,还误导年轻人。
转输水箱可以是自来水补水。关于泵启动控制:给电提条件(只讨论转输泵以上用户着火)当系统接到压力开关或流量开关信号后,首先启动转输泵,然后启动加压泵(二次泵),时间很短(以秒计)。转输水箱设溢流必不可少。停泵手动控制。
无能为力啊:消防给水及消火栓系统技术规范图集15S909,第62页明确了起泵次序是:从转输水箱吸水的供水泵先启动,转输泵后启动