切换电容接触器总烧
lj2759739
lj2759739 Lv.5
2016年07月28日 15:50:46
只看楼主

切换电容接触器总烧毁,大家分析下什么原因吧

切换电容接触器总烧毁,大家分析下什么原因吧 柜1.jpg 柜2.jpg 接触器1.jpg 接触器2.jpg 接触器3.jpg

柜1.jpg


柜2.jpg


接触器1.jpg


接触器2.jpg


接触器3.jpg

免费打赏
cmb178
2016年07月29日 21:00:58
12楼
像 B25C、B30C等型号的接触器
回复
随波逐流1992
2016年07月29日 22:51:05
13楼
本帖最后由 随波逐流1992 于 2016-7-29 22:52 编辑 cmb178 发表于 2016-7-29 21:00 像 B25C、B30C等型号的接触器人民电器的RDC19B就是切换电容接触器,电容盘厂家应该不会犯这么低级的错误吧。
回复
cmb178
2016年07月30日 07:05:27
14楼
随波逐流1992 发表于 2016-7-29 22:51 人民电器的RDC19B就是切换电容接触器,电容盘厂家应该不会犯这么低级的错误吧。负责任的温州盘柜厂家,一般都不用温州产的切换电容接触器
回复
cmb178
2016年07月30日 07:08:07
15楼
随波逐流1992 发表于 2016-7-29 22:51 人民电器的RDC19B就是切换电容接触器,电容盘厂家应该不会犯这么低级的错误吧。举个例子 德X西开始使用自己的切换电容接触器,老是需要去维修,后来采用上海厂家生产的切换电容接触器,这个方面基本没了问题,就不用自己生产的了
回复
随波逐流1992
2016年07月30日 08:31:05
16楼
cmb178 发表于 2016-7-30 07:08 举个例子 德X西开始使用自己的切换电容接触器,老是需要去维修,后来采用上海厂家生产的切换电容接触器, …反正看楼主的照片配的就是切换电容接触器,至于是不是质量问题那就不清楚了,楼主的电容盘哪儿生产的更不得而知了。
回复
cmb178
2016年07月30日 09:11:37
17楼
随波逐流1992 发表于 2016-7-30 08:31 反正看楼主的照片配的就是切换电容接触器,至于是不是质量问题那就不清楚了,楼主的电容盘哪儿生产的更不 …中国人民电气集团的产品,温州的你看看上面的斧头标志就知道了
回复
cmb178
2016年07月30日 09:16:36
18楼
本帖最后由 cmb178 于 2016-7-30 09:26 编辑

http://www.chinapeople.com/


打开链接

不过也有可能是假冒中国人民电器集团的产品,前些年温州假冒别人的;
这几年温州的质量上来了,别人又假冒温州的
回复
lj2759739
2016年07月30日 09:42:39
19楼
随波逐流1992 发表于 2016-7-29 13:55 看图片上接触器的情况,感觉还是接头处接触不良发热烧的,建议检查是不是没有压紧,对于电容器的短路保护 …那按标准设计规范的话就是要用熔断器了吧,有个疑惑就是以前用的微断,接触器和接触器上的线都烧的不成样子了微断都不跳,感觉没起到什么保护,如图中,整个柜子都烧掉了,微断怎么就不起保护,如果换成熔断器的话,接触器或压在接触器上的线有烧毁时会达到熔断器保护的条件吗
回复
lj2759739
2016年07月30日 09:43:35
20楼
czx2llp 发表于 2016-7-29 20:17 查看下补偿器投切时间.你的设备20S以上.请问投切时间和接触器烧毁有什么联系吗?
回复
lj2759739
2016年07月30日 09:44:31
21楼
cmb178 发表于 2016-7-29 21:00 像 B25C、B30C等型号的接触器这是肯定的呀大神,做成套的哪可能这都不知道呢。
回复

相关推荐